光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2174|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

探头启动停止问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-28 10:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问哪位高手,我们集团使用的是海湾的产品。

请问如果是有个点经常报警,我们可以在消防中心可以把那个探头停止不。

注意:是不在现场去把探头取了。而是在消防中心可以把他停止不让他运行而已。而且要运行的时候可以在消防中心启动不?

使用的是海湾5000的系统。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
11#
发表于 2010-3-14 09:45:37 | 只看该作者
华为代理商
[size=medium]直接更换,



[size=medium]不要屏蔽,如果

[size=medium]屏蔽了有火情不能报警,你就要负法律责任了.




10#
发表于 2009-12-13 17:37:15 | 只看该作者
华为代理商
最好不屏蔽,
9#
发表于 2009-12-13 16:51:50 | 只看该作者
华为代理商
直接更换
8#
发表于 2009-11-8 15:43:02 | 只看该作者
华为代理商
屏蔽不是办法  假如检查在面板上还是可以看到!你弄清楚是误报火警还是误报故障! 把烟感取下来清洗下```如果不行```建议最好更换一个新的烟感!
7#
发表于 2009-11-6 17:15:06 | 只看该作者
最好是找出这个烟感误报火警的原因,彻底解决,如果屏蔽了有火情不能报警时你就要负法律责任了.
6#
发表于 2009-11-6 16:34:15 | 只看该作者
可以屏蔽啊
5#
发表于 2009-11-4 23:48:49 | 只看该作者
探头屏蔽就行了
4#
发表于 2009-11-4 14:13:15 | 只看该作者


去现场找到那个点,可能探头脏了,需要清洗。换个新的。。

屏蔽始终都不是个办法的,要不程序把那个点删了
3#
发表于 2009-10-29 18:24:40 | 只看该作者
屏蔽就是了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-5 23:50 , Processed in 0.082636 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表