我们这里是烟叶仓库,要定期用磷化铝杀毒。磷化铝是散发为空气,会渗透进,烟感,手报,消火栓。。。。把所以铜,铝都腐蚀,所以一杀毒,就报几百个火警,故障,然后又要重新更换,手报,消火栓等等。。。

    不知道有没有大侠碰过类似的情况,教个招,还是有什么能帮这些东西防腐??

    不要叫我换品牌了,这些都号称防腐,结果都是一个德行。。。。。。。。

    跪求,我这里14个库区,每个库区平均一年杀毒4次,一个库平均400个现场设备,就算我不持劳苦,天天干活,也经不起天天买设备的钱阿。。。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
15#
发表于 2012-4-5 22:05:27 | 只看该作者
华为代理商
可以采用视频报警,不过误报率有点高。。。
14#
 楼主| 发表于 2012-4-5 15:51:12 | 只看该作者
华为代理商
sensor023 发表于 2009-10-27 11:12
首先要分析磷化铝熏蒸杀虫过程,磷化铝与空气中的水蒸气发生反应生成磷化氢气体,磷化氢气体有剧毒,同时对 ...

1.首先,ip76等级需要测试,加上定做,浪费很多时间,同事磷化氢不能从保护箱中进去,还是要进线,进线管,如果进线管的另外一头进如了磷化氢,还是没有用。
2.采用空气采样替换烟感,价钱差距太大,采样管是塑料的,可是里面的吸气泵,激光头能不能抗腐蚀呢,最重要的是,空气采样的安装,如果安装在库内,主机被腐蚀是肯定的,如果安装在库区外面,不是把磷化氢气体给吸到库区外面了,吸入磷化氢过量可是会死人的。
13#
发表于 2009-11-6 14:31:43 | 只看该作者
华为代理商
第一,你使用的所谓防腐器具具有IP67防护等级没有??

第二,理论上杀虫时如果使防护器具里面保持空气正压,杀虫剂是进入不到防护器具里面的。但采用什么办法,加风扇??我还要研究研究。

-----------------

对于上面朋友提到的空气采样的泵体是塑料的,激光腔是石墨的,外加空气置换装置这些措施就可以防止磷化氢了。
12#
 楼主| 发表于 2009-11-6 10:38:27 | 只看该作者
华为代理商
主要是手报,消火栓,在接线点上没有办法做到防腐,而且,磷化铝是空气,无孔不入,实在是头痛阿,而且腐蚀效果非常严重,几乎一次就没有用了,太头痛了!
11#
 楼主| 发表于 2009-11-6 10:28:58 | 只看该作者
各位好像都没有说到点子上。

    我们仓库杀毒后,主机是会报几百个火警和几百个故障,经过几次排查,就是象手报,消火栓,烟感等被磷化铝气体腐蚀,将设备里面所有的铜,铝成分腐蚀,造成设备损坏,还有回路短路,我也尝试过防腐处理,把所有线路能埋墙里的就埋墙里,外露的线都用防腐胶覆盖一层,然后套上热缩管,最后在加上套管。还是不行阿。
10#
发表于 2009-11-5 07:52:16 | 只看该作者
请问使用烟雾图像化探测系统是否可行?
9#
发表于 2009-11-5 07:50:02 | 只看该作者
请问用空气采样设备吸入有腐蚀性的气体,对吸气泵的泵体,激光腔是否有伤害,采样设备的空气滤罐是不是换的勤? 还有腐蚀性气体能否引起误报警? 在这样的环境中应用实地应用过吗? 效果如何?
8#
发表于 2009-11-5 00:23:59 | 只看该作者
不知手报消火栓是有被腐蚀的情况

什么设备

可以联系我:305978832

13815470333
7#
发表于 2009-11-5 00:17:53 | 只看该作者
不能空气采样探测器

因为空气采样探测器内是....