求助:主机不定期报烟感故障,故障点数也不定

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-10 14:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
西门子BC80系统,最近一直不定期的报烟感故障,故障点数也不同,有时2-3个,有时整个一条回路,时好时坏,等到现场都又是正常了,请高手指点!回路板会不会有问题?还是总线故障?如果把此回路报警总线接到消防电话总线是否可以?谢谢大家!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
12#
发表于 2012-5-5 10:41:35 | 只看该作者
华为代理商
这种情况线路问题的可能性大些,而且可能是对地
11#
发表于 2012-5-5 10:37:25 | 只看该作者
华为代理商
应该是线路问题
10#
发表于 2012-5-5 00:36:55 | 只看该作者
华为代理商
检查一下烟感、温感是不是有短路、受潮的或者有施工损坏线路短路的可能。
9#
发表于 2009-11-1 20:08:20 | 只看该作者
华为代理商
始终是隐患  。。。
8#
发表于 2009-10-31 18:24:42 | 只看该作者
楼主的处理方法是不是信号总线的正负极反接就排除故障了?我也遇到相同的问题,只是我的主机是松江的。望楼主回负我,谢谢!我qq330693966,也可以发邮件给我,不胜感激!
7#
发表于 2009-10-14 16:27:53 | 只看该作者
我不知道
6#
 楼主| 发表于 2009-10-12 13:46:57 | 只看该作者
问题已解决,烟感信号线路有接地了。把信号总线反接回路也恢复正常了,接下来还得查线路具体接地的位置。谢谢各位了
5#
 楼主| 发表于 2009-10-11 15:43:29 | 只看该作者
线路都查了,没有问题,有可能是回路板的故障吗?
4#
发表于 2009-10-11 08:07:38 | 只看该作者
应该总线对地电阻有问题,线路问题查线