关于消防电压的问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-7 23:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
我单位大厦消防系统用的是诺帝菲尔的系统(霍尼韦尔子品牌)烟感探头,温感、手报等探测器控制器上标的额定电压是DC24V,但系统线路电压供的是DC15V,整个消防系统工作正常,维保工程师说就应该供15V,但没说为什么,请问那位高人指点一下!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
9#
发表于 2011-8-6 10:19:00 | 只看该作者
华为代理商
线路长,设备多系统有损耗。有个电压偏差允许范围是正负3V,厂家不一样,系统不一样工作电压也就不一样,我做过一个16V多的电压。低于16V系统就不正常了。
8#
发表于 2011-8-6 10:17:01 | 只看该作者
华为代理商
应该是15V左右,用的是探测回路,若回路电压低于14V可能会整条线路报警
7#
发表于 2011-8-6 00:26:10 | 只看该作者
华为代理商
达不到24v的,线路那么长有一定的损耗
6#
发表于 2011-8-5 23:51:46 | 只看该作者
华为代理商
是24V的。可能量的地方不对撒。
5#
发表于 2009-9-9 16:23:22 | 只看该作者
我记得好像是17伏左右。肯定不是24伏。但是到蜂鸣器的需要24伏。几年前干过。有点忘了。要是有事给我打电话。13889560144.另外问一下是不是李久明做销售的呢
4#
发表于 2009-9-8 10:21:55 | 只看该作者
回路电压本身就没有24V那么高,也是系统不一样电压有些区别
3#
发表于 2009-9-8 09:57:02 | 只看该作者
你是用万用表直接在回路线上量的吧?回路线上是脉冲电压,正常的
2#
发表于 2009-9-8 00:54:23 | 只看该作者
那个回路电压 15V 不是定值把~~