光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3011|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

云台不转

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-27 12:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位大侠帮帮忙啊! 我想请问一下,有一台24v的室外云台球机不转,跟他换了一根控制线它还是不转?实在搞不通问题出在哪
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
11#
发表于 2009-6-29 21:10:14 | 只看该作者
华为代理商
你都换了线了。那就不是线的问题。那你测一下那云台有没有24伏到。如果有那就是你设置的问题了
10#
发表于 2009-6-29 16:11:00 | 只看该作者
华为代理商
关键是别把供电电压搞错了。
9#
发表于 2009-6-29 16:10:28 | 只看该作者
华为代理商
地址,协议,波特率,通道都要设置。
8#
发表于 2009-6-29 08:49:31 | 只看该作者
华为代理商
应该是设置问题
7#
发表于 2009-6-28 21:51:31 | 只看该作者
是不是云台坏了
6#
 楼主| 发表于 2009-6-27 18:15:23 | 只看该作者
谢谢各位,好了
5#
发表于 2009-6-27 17:38:08 | 只看该作者
地址,协议,波特率,通道都要设置
4#
发表于 2009-6-27 16:11:17 | 只看该作者
还要设置通道
3#
发表于 2009-6-27 15:06:42 | 只看该作者
与线没关系的,还是再查对一下地址吗,波特率