|

1
、BAS
系统设备检测及调试步骤(STAM)
概述
本手册所述检测与调试步骤是按照中铁一局BAS
系统设计要求进行编制的.
编制本手册的目的是:
A.
在实际调试工作开始之前准确的制定调试计划,
并使用户能够
了解我们的调试步骤.
B.
指导调试人员进行系统调试..
C.
按调试步骤制定及生成准确的调试记录和报告.
编制:
|
| Date:
|
| Approved By:
|
| Date:
|
|
2
、DDC
加电检测2.1 Excel 50
加电检测步骤供电之前:
1)
对DDC
盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。
2)
确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。
3)
检查接线端子,以排除外来电压。
不正确现场接线的检查:
控制盘安装完后,先不安装控制器,使用万用表或数字电压表,将量程设为高于220V
的交流电压档位,检查接地脚与所有AI
、AO
、DI
间的交流电压。测量所有AI
、AO
、DI
信号线间的交流电压。若发现有220V
交流电压存在,查找根源,修正接线。注意:
盘柜的所有内部线和外部线均要进行测试和检查,坚决杜绝强电串入弱电回路!
接地不良测试:
将仪表量程设在0
~20K
电阻档。
1)
测量接地脚与所有AI
、AO
、DI
接线端间的电阻。
2)
任何低于10K
欧姆的测量都表明存在接地不良。检查敷线中是否有割、划破口,传感器是否同保护套管或安装支架发生短路。检查第三方设备是否通过接口提供了低阻抗负载到控制器的I/O
端。
3)
为毫安输入信号安装500
欧姆电阻。
通电:
1)
将DDC
盘内电源开关置于“断开”位置。此时将主电源从机电配电盘送入DDC
箱。
2)
闭合DDC
盘内电源开关,检查供电电源电压和各变压器输出电压。
3)
断开DDC
盘内电源开关,安装控制器模块,将DDC
盘内电源开关闭合。检查电源模块和CPU
模块指示灯是否指示正常。
XL50
程序下载过程
A
:控制程序的编译:
在进行程序编译和下载之前,确保该控制器中所有PLANT
的物理点、参数点,控制策略,控制逻辑和物理点端子排列等编程工作均已经完成且完全符合实际情况。
1)
从CARE
的最上层菜单中选择“Database”
Ô
“Select
”项,打开要做下载的项目(Project
)和控制器。
2)
从最上层菜单中选择“Controller
” Ô
“Translate
”。
在完成编译后按“确认”按钮
B
:控制器的设置
1)
将串行通讯线插入控制器模块的B
-Port
接口。然后在CARE
程序界面上选择Upload/Download
图标,CARE
将模拟XI582
的操作界面。
2)
首先拔掉I/O
端子块(最大的端子块),将XL50
通电,按一下I/O
端子块下的复位按钮将CPU
复位。此时将显示:
3)
点击回车键,将显示:
DATE
:
DD.MM.YYYY
TIME
:
HH:MM
CONTR. NR. :
1
BAUD RATE C-BUS : 9600
BAUD RATE MMI:
9600
NEXT
|
4)
在上述显示中的“NEXT
”应处于黑底白字的反转模式。这表明了光标的当前位置,使用向上箭头键移动光标至“CON.NR.1”
位置、此时数字“1
”处于黑底白字的反转显示模式。按回车键,数字“1
”由反转显示模式变为闪动模式。
5)
使用+,
-键选择所要求的控制器编码。按回车键以确定所选择的编码。等待5
~10
秒后,新的控制器编码将退回闪动模式进入反转显示模式。这表明控制器编码修改已完成。
6)
按照这样的操作完成C-BUS
通讯速率的设置和MMI
的设置(若不用MMI
,MMI
速率的不用设置)。当完成设置后,使用向下箭头将光标移至“NEXT
”处按回车键,将显示:
GENERATE DEFAULT DATA
SELECT FIXED APPLICATION
REQUEST DOWNLOAD.
|
7)
使用向下箭头键将光标移至“REQUEST DOWNLOAD
”处,按继续键,将显示:
8)
至此已完成为程序下载而做的控制器设置。下面讲述如何进行程序下载。
C
:程序下载
下面是下载/
上载XL50 DDC
应用程序的详细步骤:
1)
在Upload/Download
界面下完成控制器设置后,然后在顶层菜单中选择“Controller
”
2)
中“Open Fileset
”(
或直接点击“打开文件夹”按钮)
,选择该控制器对应的编译文件(*.pra
)。
3)
在顶层菜单中选择“Controller
”中“Download
”(
或直接点击“下载”按钮)
。
这样,即可完成程序的下载。
当DDC
控制器下载完毕后,签署调试报告。
|
|