UPS的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-15 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、电源容量的选配
主控设备的功率统计如下:
数字硬盘监控记录主机:350W,6台,计2100W
显示器:120W,6台,计720W;
摄像机:平均2W,86只,计172W
监视器:150W,6台,计900W
矩阵主机:180W
以上设备功率总计:4072W。
这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为
4072÷0.7=5817VA
根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.5=8726VA
因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。

2、蓄电池的选配
根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。
10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:
10000VAH/(12V*20块)=41.7AH
因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。
我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:
12V*65AH*20块*0.7/4072W≈2.7小时
也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏5 分享分享
84#
发表于 2012-8-27 22:36:30 | 只看该作者
华为代理商
好东西啊 收藏了
83#
发表于 2012-8-16 09:08:28 | 只看该作者
华为代理商
非常实用,如果更详细点就更好了
82#
发表于 2012-8-16 09:07:45 | 只看该作者
华为代理商
不错,不错,如果有公式,或者各参数更详细点就更好了
81#
发表于 2012-8-15 22:22:12 | 只看该作者
华为代理商
很实用,谢谢了,呵呵呵 呵呵呵
80#
发表于 2012-7-15 16:36:17 | 只看该作者
非常感谢信息分享
79#
发表于 2012-5-30 15:53:28 | 只看该作者
谢谢        分享
78#
发表于 2012-5-30 14:16:36 | 只看该作者
电压降呢??
77#
发表于 2012-5-30 09:04:08 | 只看该作者
谢谢,有用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 18:52 , Processed in 0.058297 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表