1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。
▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.
▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。
▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。
2. 测试方法和要求。
◆ 加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。
◆ 加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。
列如:  一个20平方的冷库需要配45.9米发热线,选用一备一用. 每米为18.5W.