1)确定线缆的类型fficeffice" />

要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。

  (2)确定电缆的长度

要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下:

            C=[0.55(F+N)+6]×M

其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。

整座楼的用线量:S=ΣMC M为楼层数,C为每个楼层用线量。

应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为ffice:smarttags" />60,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10,请估算出整座楼宇的用线量。

解答:根据题目要求知道:

楼层数M=20

最远点信息插座距管理间的距离F=60m

    最近点信息插座距管理间的距离N=10m

    因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m

    整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m

3.订购电缆

目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下:

              订购电缆箱数=INT(总用线量/305) INT()为向上取整函数。

例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:

              INT5340/305=INT17.5=18(箱)

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享
122#
发表于 2017-2-3 15:19:07 | 只看该作者
华为代理商
这个说准确,也太牵强了,一般我们计算也都是这样算的,一层:(远点+近点)/2*点位数*1.03的余量,都只能算预估量,
121#
发表于 2016-11-21 23:59:58 | 只看该作者
华为代理商
好东东可以供给综合布线的

120#
发表于 2016-11-8 16:13:52 | 只看该作者
华为代理商
是不是还要加一点余量呢,怕不够啊
119#
发表于 2016-8-8 11:26:38 | 只看该作者
华为代理商
春天我把恒信种下去,秋天我就有很多个工程项目了06
118#
发表于 2016-5-29 21:16:58 | 只看该作者
教你快速准确的计算综合布线用线量.
http://bbs.rdzjw.com/forum.php?m ... &fromuid=282299
(出处: 弱电论坛)
117#
发表于 2013-3-24 11:27:25 | 只看该作者
线材长度浪费的问题没有考虑进去,毕竟每根线不是一样长。只能说是发大概数据作为参考吧。还是顶一下
116#
发表于 2011-7-21 16:35:20 | 只看该作者
太感谢了,正好可以参考,谢谢楼主!!
115#
发表于 2011-7-21 16:21:28 | 只看该作者
谢谢,支持
114#
发表于 2011-7-19 23:50:20 | 只看该作者
这个好像规范上面有!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 11:57 , Processed in 0.073049 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表