[求助] 弱电桥架首末两端接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-1-21 09:11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问各位大神,弱电桥架首末两端的接地规范的做法应该是怎样的,我这边一个工地,它把弱电桥架的接地跨接到强电桥架上,再由强电桥架连接到接地系统上,请问这样做是否合理?

接地 跨接.jpg (168.14 KB, 下载次数: 55)

桥架跨接

桥架跨接
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
11#
发表于 2015-3-18 17:27:54 | 只看该作者
华为代理商
轻风掠影 发表于 2015-1-25 10:34
建筑工程中,用规范来要求施工做法的文字条文往往不是很详尽,所以国家同时用相关的设计及施工图集进行 ...

都是一些强词夺理的理由,如果规范没有找到,也应该说明一些有说服力的理由,什么"强电和弱电不是同一个系统,弱电利用强电接地来进行接地连接是不妥当的"这更本就是闭着眼睛说话,什么叫不是一个系统,这和桥架接地有什么关系,一个菜鸟说的话。
桥架接地是做等电位连接,不管你弱电桥架直接接地,还是接到强电桥架再接地,都等于接地网电位,所以完全可以这样做。至于那些要做等电位连接,哪些不得做等电位连接见民规12.6.6。
10#
发表于 2015-2-6 14:21:26 | 只看该作者
华为代理商
g高手啊
回复

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-1-27 12:54:47 | 只看该作者
华为代理商
轻风掠影 发表于 2015-1-25 10:34
建筑工程中,用规范来要求施工做法的文字条文往往不是很详尽,所以国家同时用相关的设计及施工图集进行 ...

谢谢!
8#
发表于 2015-1-25 10:34:30 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 轻风掠影 于 2015-1-25 10:37 编辑
qr9211 发表于 2015-1-21 12:24
请问你知道哪本规范上有这条规定,我要当作证据给别人看,谢谢!


建筑工程中,用规范来要求施工做法的文字条文往往不是很详尽,所以国家同时用相关的设计及施工图集进行规定和说明具体的做法来指导。在设计图纸中通常也会进行说明参见哪个图集。
对于桥架的接地施工要求可参见工程图集04D701-3《电缆桥架安装》第七页即可,虽然该图集中允许利用电缆桥架做接地连接体(在图集08D800-8《民用建筑电气设计与施工》第86页亦有相应的规定),但对细部接地连接的要求就比较严格了,其所需费用要大大高于在桥架两端接地的方法。
但是,由于强电和弱电不是同一个系统,而规范要求其接地必须是独立的系统,所以弱电利用强电接地来进行接地连接是不妥当的。

7#
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:59:26 | 只看该作者
sy_9011 发表于 2015-1-22 11:03
不行的  按照规范要求 是不可以的!!!

在哪里可以找到这条规范
6#
发表于 2015-1-22 11:03:15 | 只看该作者
不行的  按照规范要求 是不可以的!!!
5#
发表于 2015-1-21 17:39:44 | 只看该作者
本帖最后由 甘庆 于 2015-1-21 17:41 编辑

04D701-3电缆桥架安装.pdf     第87页有一个参考:利用金属电缆桥架做接地线安装
原规范说明:

1.当利用桥架系统接地干线时,应将各节桥架两端双侧的连接板绝缘涂层清除干净,实测连接电阻不应大于0.00033Ω。
2.桥架全程各伸缩连接板和多节连接板处应采用软导线或编织铜线跨接,跨接线的截面应不小于16mm2接地螺栓连接处的绝缘层应清除干净。
3.用作接地干线的金属桥架系统.其全程任一处有效截面积均应符合要求。



但楼主所述的:弱电桥架利用强电桥架做地线,不知道是否符合规范。
4#
匿名  发表于 2015-1-21 15:44:51
弱电施工规范或者电气施工  自己找找  本来这样就说不通啊
3#
 楼主| 发表于 2015-1-21 12:24:40 | 只看该作者
轻风掠影 发表于 2015-1-21 10:48
这样做不妥,按照规范的要求强、弱电桥架均应各自连接到接地点上,这样做的目的是防止万一强电桥架接地不良 ...

请问你知道哪本规范上有这条规定,我要当作证据给别人看,谢谢!