有关消防车取水口的问题,这两者之间是否有矛盾?
[打印本页]
作者:
阿达
时间:
2008-7-18 08:31
标题:
有关消防车取水口的问题,这两者之间是否有矛盾?
消防车取水口:《建规》要求与被保护建筑物不宜小于15m,而《高规》要求与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,两者之间是否有矛盾?
作者:
东东
时间:
2008-7-21 09:15
多层建筑按《建筑设计防火规范》GB 50016-2006要求执行,高层建筑按《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95要求执行。