光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2571|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

急急,也是回路故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-15 20:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

整个回路故障,我们公司是每个回路上都有隔离模块,发现:模块上的输入信号有17点多,电源24左右也有电压,输出模块上的电压只有2点几?

主机上的反应是,有时故障有时又是火警,很想知道的是:输出信号的电是从那边供来的,是模块上的输入信号上来,还是输入信号从每个设备的点上走了一圈回来才又走到模块的输出信号上的?

在点位上测,烟感,手报上的信号电信也是2点几。

还有可能是短路的话,或者是别的原因在这种情况下该用万能表怎么查,谢谢

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-15 20:17:40 | 只看该作者
华为代理商
y用的哪里的设备     一般的输出信号从输入端经过电路输出    QQ379961947     一起探讨下
3#
发表于 2008-7-15 20:20:25 | 只看该作者
华为代理商
是那个型号的产品,估计很烂的
4#
发表于 2008-7-16 10:25:30 | 只看该作者
华为代理商

输出模块的输出电压通常是:单独一组DC24V供电,通过输出模块的继电器控制其通断! 因此,您测量输出端有电压存在的原因可能是感应电或其它原因。

如果回路中的电压过低,请从消防主机电源输出开始一步步检查电压: 主机---隔离模块前---隔离模块后---探头输入

5#
发表于 2008-7-16 11:20:33 | 只看该作者
华为代理商
电工群26529527
6#
 楼主| 发表于 2008-7-20 18:46:15 | 只看该作者

已成功解决问题。原因是通到人防的信号线在过滤盒处有接地,测电压只有10伏。还有个不明白的是,好了后,有二个点,是最后的点位处,有一个烟感,另一端的一个压力开关的模块都故障了,可能是击穿。

为什么会造成这二个点故障,不明白,请高手指教。

7#
发表于 2008-7-21 16:12:16 | 只看该作者
谁叫你接地呀 换新的呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-2 13:20 , Processed in 0.133389 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表