排水泵和消防泵的选择与要求有哪些呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-15 14:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
临时高压消防给水系统的消防水泵应采用一用一备,或多用一备,备用消防泵的工作能力不应小于其中最大一台工作消防泵。

    当为多用一备时,应考虑多台消防泵并联时,流量叠加对消防泵出口压力的影响。

    选择消防泵时,其水泵性能曲线应平滑无驼峰,消防泵零流量时的压力不应超过系统设计额定压力的140%,当水泵流量为额定流量的150%时,此时消防泵的压力不应低于额定压力的65%。

    消防泵电机轴功率应满足水泵流量扬程曲线上任何一点的工作要求