某工业设备需要将电脑主机放在电气房内,距离操作人员显示器约50米远,因此需要将VGA线延长50米,而且要跟AC220V,AC380V桥架一起走线,这会造成严重干扰吗? 有办法解决这种长距离,抗干扰 VGA传输吗?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-8-27 11:49:07 | 只看该作者
华为代理商
50米还有点难,VGA很容易受到干扰!
3#
发表于 2014-9-9 16:19:11 | 只看该作者
华为代理商
不行  估计 十五子 十五子
4#
发表于 2014-9-12 09:54:22 | 只看该作者
华为代理商
50米本来就会受干扰,你还和强电走一起。。。等待楼主最后解决办法
5#
发表于 2014-9-24 17:26:57 | 只看该作者
华为代理商
vga转光纤吧,可以解决长距离,还可以跟强电一起
6#
发表于 2014-9-28 16:15:49 | 只看该作者
我以前做过最远的35米而且没穿管没有问题,50米穿上镀锌管应该没问题,供参考
7#
发表于 2014-9-29 10:12:24 | 只看该作者
抗干扰你套一个金属管,但是50米能否正常传输没用过,可以淘宝上看看有没有卖现成的,有的话应该可以!
8#
发表于 2015-1-26 11:11:20 | 只看该作者
买好点的散线,自己焊头子,70米套PVC都没问题,屡试不爽...
9#
发表于 2015-1-29 11:38:59 | 只看该作者
经验之谈,同意楼上的
不过别把线放在强电桥架里面啊,否则是找死的节奏啊
10#
发表于 2015-2-23 01:44:10 | 只看该作者
直接铜轴线两头加转换器,300米都没有关系要穿消防管!