光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3643|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[求助] 光纤问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-27 11:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
问题如下:
1.大厦与大厦之间光纤连接,机房与机房距离在200米左右,怎样选光纤(单模、多模)?
2.如果选单模一条单芯单模光纤是否能满足要求?
3.是否要用耦合器?
各位小弟在此拜谢了!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
14#
发表于 2015-2-10 01:31:04 | 只看该作者
华为代理商
看你什么路由了。管道敷设或者桥架可以随便用点GYTX的光缆、耦合器是什么?法兰头吗
光缆两端用你的光缆芯数对应的终端盒、SC出或者FC出都可以
13#
发表于 2015-1-19 09:27:16 | 只看该作者
华为代理商
那些建议用多模的人是文章看多了吧,理论和实际是有差距的,去市场上看看支持单模和多模的设备比例
12#
发表于 2015-1-17 15:14:34 | 只看该作者
华为代理商
建议单模光纤,多放几根,备用。
11#
发表于 2014-11-28 10:16:58 | 只看该作者
华为代理商
不超过1000m,对传送要求不高,建议多模,若只有一个核交换,建议单根6芯足以,两个核交换,建议两根6芯,光纤耦合器是要的
10#
发表于 2014-11-7 15:08:18 | 只看该作者
承接弱电施工工程,可包工包料!像安防监控(支持音频视频一体化远程观看)系统、红外报警系统(电子围栏、红外对射、电子巡更等)、门禁系统、网络集成系统(像网络、电话、背景音乐、电视、广播等)线路集成系统(综合布线),LED显示屏系统、亮化系统等等。电话:029-68887696          QQ:463924404
9#
发表于 2014-11-6 09:04:08 | 只看该作者
现在还有人用多模光纤啊?设备都少了,放就放单模的!
8#
发表于 2014-9-12 14:09:36 | 只看该作者
多模光纤只是用于设备支架的跳纤,而且光缆现在已经很便宜了 作为电信级都没有用过多模光纤
7#
发表于 2014-8-19 16:23:51 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2014-7-9 19:07:46 | 只看该作者
200米  用多模吧