集中供电 其中一个摄像头闪怎么回事啊!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-2-7 10:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
我这边一个监控,8个点,一个20A的集中供电,其他7个都没问题,就是一个中间的画面会一闪一闪,换了摄像头还是会!用摄像头测试工具在前端测试,也会闪动,按说应该是电源这块出了问题,但其他摄像头又没有问题,找了很久,没找到哪里有问题!请高手指点!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
14#
发表于 2014-4-12 10:01:45 | 只看该作者
华为代理商
我也遇到过这种情况,当时换了个大电源问题解决。
13#
发表于 2014-4-7 10:54:58 | 只看该作者
华为代理商
什么事情都不能一概而论,摄象机体质不一样,承受能力也不一样.
12#
发表于 2014-4-7 10:52:13 | 只看该作者
华为代理商
应该是i这路线比较远点,降压厉害吧!你有没有测下这路的电压!当然如果这路最近,而你把集中供电电源调到超过14V以上,也会闪,但是闪得不一样,给人的视觉冲击有很大区别.
11#
发表于 2014-2-20 09:51:51 | 只看该作者
华为代理商
考虑电源线的长度,最好采用前端电源试一下
10#
发表于 2014-2-19 21:33:57 | 只看该作者
可能电源干扰,可考虑再加一个电源为此摄像机供电。
要排除是否电源线问题,可考虑将摄像机搬至集中供电的电源旁边,用短线现场测试,将视频线及电源线的故障排除一下
9#
发表于 2014-2-18 11:00:21 | 只看该作者
这种情况基本上是电源供电不足而造成!
8#
发表于 2014-2-17 17:53:35 | 只看该作者
我也遇到过这种问题,摄像机没有开红外灯的时候没问题,到晚上红外灯一开就一闪一闪的。后来换了个安数大的电源就没有出现过这种问题。
7#
发表于 2014-2-17 13:50:52 | 只看该作者
可以试一下就地取点,如果还有问题那么就是头出问题了
6#
发表于 2014-2-12 19:07:50 | 只看该作者
供电不足造成的,可能是这个点的线路损耗比较大.
要不加个电源。。  要不从新下一根线。。