二次回路接线注意什么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-28 21:06:04 | 只看该作者
华为代理商

二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。
1,对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm²。
2,对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少不小于2.5mm²。
3,二次回路导线绝缘外皮应使用不同的颜色,对应A、B、C、N应分别采用黄、绿、红、黑四种颜色。
4,二次回路各端应按电力工程安装规程的有关规定正确使用端子标号。
5,二次接线应正确、牢固。