消防高手进关于消防电压问题,有些难度

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-26 20:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
本人最近遇到一件怪事,还请高人分析分析,一条回路,和别的回路线径,距离等其他因素基本差不多,回路空载时和其他回路的电压都是一样的,都属于正常范围,可是此回路一带上负载电压就降为15V左右,本人起初以为线路接地,可是经过排查,线路对地电阻正常,不短路,可是电压就是上不去,以至于许多设备包故障,而且故障不是固定的,突然这个突然那个的,本人分段带设备,带上一部分时电压降为22V,再加一点就为20,在加就为18,最后一起带上就是15了,现在还没搞定,求助高手
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2013-9-30 23:00:09 | 只看该作者
华为代理商
你总线是不是用多芯电缆的?我觉得你这个回路的总线可能有问题,你可以换个别的总线和这个回路总线换一下试一下,或者拉一组明线先试一下。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

16#
发表于 2015-1-9 21:42:44 | 只看该作者
华为代理商
是什么信号的回路?

什么牌子的

有些牌子,信号线有正负极之分,这类现象就有问题了。
15#
发表于 2015-1-5 16:10:14 | 只看该作者
华为代理商
认为是这回路对地阻值有问题。整体绝缘造成的
14#
发表于 2015-1-3 14:30:13 | 只看该作者
华为代理商
最近也发现类是问题,结果是回路版坏了
13#
发表于 2013-11-20 16:06:40 | 只看该作者
和别的线接串了吧
12#
发表于 2013-11-19 14:49:54 | 只看该作者
应该是回路板有问题了
11#
发表于 2013-11-14 15:29:14 | 只看该作者
有可能总线上中继模块太多了,中继模块没有单独供24V电源的话,会出现这样的情况。
10#
发表于 2013-10-18 01:52:52 | 只看该作者
总线接触不良。
9#
发表于 2013-10-14 11:38:50 | 只看该作者
应该是回路中的坏的终端设备,必须得查出来才行
8#
发表于 2013-10-10 06:44:42 | 只看该作者
是不是有线路上有设备损坏导致。