光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6538|回复: 24
打印 上一主题 下一主题

消防验收时,关于火灾自动报警及联动系统的逻辑关系编程的问题的讨论!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-28 08:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
在工地消防验收时,经常碰到消防队的人提出这样那样的联动逻辑关系,验收的人不一样,要求也不一样。特别是烟感和温感探测器的联动编程。规范上也没有一个明确的规定,烟感和温感,一个点联动那些设备,两个点联动那些设备,导致厂家联动编程时,都不知道怎么编程,感觉很混乱,有些工地联动关系改了好几次。我个人的理解应该是: 手报一个点报警,联动所有设备(声光,广播,风阀,风机,强切,卷帘门,电梯等);烟感温感一个点报警,联动声光,广播,风阀,风机等次要设备,两个点报警,联动强切,电梯等重要设备。 请大家谈谈自己对消防验收时联动关系理解!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
推荐
发表于 2013-7-28 10:20:04 | 只看该作者
华为代理商
按规范就是有火警,联动应该动的设备。二点联动是考虑误报,增加保险系数。典型的中国特色。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

25#
发表于 2015-3-9 18:08:18 | 只看该作者
华为代理商
消防大队的人就是土皇帝,他们讲的话就是圣旨,你敢不听。还是老实一点吧!!吃好,喝好
24#
发表于 2014-8-20 21:28:29 | 只看该作者
华为代理商
中国的电子产品技术落后太多了,误报率高,至今如此,所以聪明的国人想出了两点联动的主意,也不失是一个好办法。
之前有接触到日本进口的能美控制器,一点报警动所有相关部位的设备,而且是没有办法调整的,且没有手动档。产品稳定性好,又耐用,且人对安全的理解不同于中国,所以人家有信心做成这样。
按现在情况来编程,一般认为跟防止烟气扩散的都是一点联动,比如排烟、送风、防火门、和防烟卷帘门等,其他两点。
楼上有朋友说手报一点全动,那是江苏地方要求。国人素质有待提高,有些人闲得慌会乱动。
23#
发表于 2013-11-6 22:23:32 | 只看该作者
华为代理商
    如有在通道上的防火卷帘,烟感报警时下降至1.8米处,当温感报警时再下降到底;这是为了保证火灾情况下防火分区内的人员得到有效疏散。当然非消防通道上的就一个促发器件到位。说的只是一个方面。另外不同的场所可能设计时考虑的因素也不一样,但是消防队一开始要审图的,所以有些东西你懂的。
22#
发表于 2013-9-30 23:35:47 | 只看该作者
    按照规范联动。当火警满足条件时,报警主机置于自动状态下,启动共用设备:迫降电梯、启动排烟/送风机。启动相邻层:声光报、送风口、消防广播。启动本层和上层排烟口。启动本层非消防电源切除。降下本区防火隔帘和疏散卷帘。
21#
发表于 2013-9-27 21:36:12 | 只看该作者
   所谓联动规范有规定,当满足自动条件时,首先启动所有的共用设备,如:正压送风机,排烟风机、电梯迫降。
  但一定按照规范去联动火灾分区的设备,如:启动相邻层声光报、消防广播、打开正压送风阀,启动本层和上层的排烟阀,切除本层非消防电源,启动相邻层和安全疏散通道应急照明,如有卷帘门时,还要降下防火隔离降卷帘门和疏散卷帘们等等。
20#
发表于 2013-9-27 21:20:14 | 只看该作者
关于联动规范上是有的,但是所谓的烟感,温感的联动,一定要弄清他的地理含义,规范规定两个探测器或一个手动报警按钮动作就可以达到自动启动设备条件了。但这里的两个探测器包括烟感也包括温感,无论哪种只要有两个点报警就满足了自动条件。但是在地下室卷帘门两边都有一个感烟和一个感温,这两个主要是联动卷帘下降所用的探测器,也就是说当门两边任意一个感烟报警(主机置于自动状态下)卷帘门下降距地1.8米停止(疏散卷帘),但感温动作卷帘归底。两个含义不要混淆了。但是现在大部分卷帘不这样做了,大都是用时间继电器控制。
19#
发表于 2013-9-18 23:18:46 | 只看该作者
学习了
回复

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2013-8-10 20:17:40 | 只看该作者
耿胖 发表于 2013-8-9 15:03
根据过来验收的消防队他们有什么要求··按照他们的要求改就行了···没验收之前先按照一个手报或者两个烟 ...

也只能这样了,呵呵。。
17#
发表于 2013-8-9 18:37:26 | 只看该作者
好贴子,必须顶上去!!