有关消防联动切非的问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-19 11:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、消防联动切非时,应急照明回路需要切断吗?如果要切断的话,就只有靠灯具自带蓄电池了,如果不切断的话,应急照明灯(双眼)也不会亮啊?
2、带分励脱扣断路器,左右二侧有黑色接线端子,并接有线,请问:该接线是分励脱扣器接线吗?如果没有该接线的断路器,是不是就没有切非的功能了?
3、剩余电流式电气火灾监控探测器(HCS-M-III型)有切非的功能吗? 谢谢大家了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
12#
发表于 2013-6-14 14:52:17 | 只看该作者
华为代理商
应急照明和住户的电都要切
11#
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:42:15 | 只看该作者
华为代理商
大家的意见怎么都不同意呢?
10#
发表于 2013-5-23 21:59:11 | 只看该作者
华为代理商
1、剩余漏电探测器 没有切电的功能。只能探测漏电电流的大小,把报警信号传给漏电主机。 2、必须安装脱扣器 、至于型号不是AC220就是DC24伏的,一般上面写的有。实在不清楚先拿24伏试试,不行在用AC220伏试  3、 应急照明也要切 不然双头灯怎么会亮呢 。应急照明要么单独一路,要么和公共照明在一起,总之都要切。
9#
发表于 2013-5-23 21:59:08 | 只看该作者
华为代理商
发表于 2013-5-23 20:24:54 | 只看该作者
tanping119 发表于 2013-5-22 08:34
1、应急照明--是属消防用电,不是切非的对象,所以火灾时,是不对应急照明切电的;
2、现在带脱口功能的开 ...

        应急照明切记它不属于消防用电,再设计图纸上标准的称呼它是“事故照明".在火灾时如不切除这路电源,应急照明、疏散指示如何工作。火灾时如果现场有强电存在,一.救火的人存在有触电的危险、二.如果发生火灾,会很快破坏绝缘层使相间短路造成二次火灾。消防规范要多看啊。
7#
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:25:17 | 只看该作者

RE: 有关消防联动切非的问题?

废纸篓3 发表于 2013-5-21 21:38
消防联动时非消防电源是必须切除的,应急照明应在切非之内,规范《9.2.6》明文规定100米以下,应急照明 ...

我想问:我们配电柜内,断路器左右二侧的接线端子,是不是就是分励脱扣接线用的?如果没有该接线端子的话,就不能接线,是不是就不能脱扣了?
6#
发表于 2013-5-22 08:34:42 | 只看该作者
1、应急照明--是属消防用电,不是切非的对象,所以火灾时,是不对应急照明切电的;
2、现在带脱口功能的开关很多种(厂家不同,样式也不同),一般脱口线圈有AC220、DC24的;
3、对这个品牌不熟,,
5#
发表于 2013-5-22 07:37:06 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
好专业!!!!
4#
发表于 2013-5-22 06:31:26 | 只看该作者
学习了