请问接触器的线圈电压是380v的,能接220v的电压上使用吗?我看到有人这样接的,不知道这样对吗?是接触器不正常还是别的原因?谢谢大家!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
7#
发表于 2008-10-6 21:26:20 | 只看该作者
华为代理商

直接接是不行的,在不要提这样白痴的问题啦

6#
发表于 2008-10-6 19:58:27 | 只看该作者
华为代理商
这样接会一直不停的断开吸和因为电压不够
5#
发表于 2008-7-25 15:29:43 | 只看该作者
华为代理商

不能这样接的,只能够按电压的等级来接入,不能混淆。

4#
发表于 2008-7-14 15:09:19 | 只看该作者
华为代理商
是有问题
3#
 楼主| 发表于 2008-6-11 12:04:04 | 只看该作者

此交接没有接入任何节能模块或降压处理等手段?只是直接接入的!

2#
发表于 2008-6-11 11:50:32 | 只看该作者

   交流接触器制造标准规定,当线圈电压大于其额定电压的80%时,交流接触器的铁心应该可靠吸合;当线圈电压小于其额定电压的70%时,交流接触器的铁心应该可靠释放。

  将AC380V交接应用于AC220V电路中,是错误的方法,即使能用,也不允许。  另外:楼主所见,AC380V交接用于AC220V时,此交接有没有接入节能模块或降压处理等手段?