现在消防防排烟系统,送风阀,排烟阀都要单独放线到风机控制箱直接控制风机启动么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-4-28 12:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在消防防排烟系统,送风阀,排烟阀都要单独放线到风机控制箱直接控制风机启动么?实际工程,这样布线的只碰到过一个工地!大家怎么看?原来都是通过主机编程联动来实现的!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
18#
 楼主| 发表于 2013-7-23 09:04:32 | 只看该作者
华为代理商
hudaojia 发表于 2013-7-20 16:55
主机在自动吧

他是风阀直接联动风机启动,跟报警主机在自动手动没有什么关系
17#
发表于 2013-7-20 16:55:14 | 只看该作者
华为代理商
上海松江汪 发表于 2013-4-28 20:41
风阀手动打开,风机启动,报警主机在手动。

主机在自动吧
16#
发表于 2013-5-18 18:44:13 | 只看该作者
华为代理商
提醒我了,谢谢
15#
发表于 2013-5-17 23:25:42 | 只看该作者
华为代理商
不要误会楼主意思,规范要求排烟口动作以后应该能自动启动相应的风机,虽然可以通过模块来实现,那也得主机在自动状态下,不要高估了报警系统,有时出点小故障就不能可靠的实现,我认为应该在风口与风机控制柜之间敷设硬线来实现,就如同消火栓按钮直接启动消防泵一样。这个问题也同样困扰着我,同几个设计院沟通了都没明确说法,都说符合规范要求。况且有些工程未设置报警系统。
14#
 楼主| 发表于 2013-5-3 15:51:16 | 只看该作者
有个工地的做法是,送风阀单独一路线到风机控制箱启动风机。也就看到这个一个工地,其它都没有这样做的
13#
发表于 2013-5-2 21:35:39 | 只看该作者
排烟阀和送风阀不需要做 防火阀需要连锁停风机 ,线要单独放 。排烟阀和送风阀 主机设置联动就可以了。不需要单独放线到风机控制柜
12#
发表于 2013-5-2 21:35:33 | 只看该作者
排烟阀和送风阀不需要做 防火阀需要连锁停风机 ,线要单独放 。排烟阀和送风阀 主机设置联动就可以了。不需要单独放线到风机控制柜
11#
 楼主| 发表于 2013-5-2 11:02:58 | 只看该作者
主要是消防部门没有一个统一的规定,实际验收各地也是不一样的标准,还因人而异。
10#
发表于 2013-5-2 09:56:33 | 只看该作者
有几个是这样做的工程