用在通向室外的防火卷帘,是否可不设水幕,也不必采用特级防火卷帘?
[打印本页]
作者:
Aking
时间:
2008-5-21 08:58
标题:
用在通向室外的防火卷帘,是否可不设水幕,也不必采用特级防火卷帘?
防火卷帘上部应设水幕,但不用于室内防火分隔,用在通向室外的防火卷帘(如地下车库坡道出入口)是否可不设水幕,也不必采用特级防火卷帘?
作者:
艾斯卡普
时间:
2008-5-21 10:55
不设水幕保护的普通防火卷帘不满足防火分隔要求(包括地下车库坡道出入口),需改为特级防火卷帘。