光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 21317|回复: 82
打印 上一主题 下一主题

是不是零线要与相线同径?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-20 09:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
YJV22-1KV-3*35+2*16作为办公建筑的进线行不?是不是零线要与相线同径?在线等。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
83#
发表于 2011-12-12 21:30:00 | 只看该作者
华为代理商
规定需要同径!实际零线是相线的一半!
82#
发表于 2011-12-10 11:37:50 | 只看该作者
华为代理商
看情况,三相四线或三相五线就可以小点,但22o伏单相用电就必须一样大。
81#
发表于 2011-11-24 20:50:27 | 只看该作者
华为代理商
不用
80#
发表于 2011-11-20 16:44:32 | 只看该作者
华为代理商
又不是三相电机,当然要同径。
79#
发表于 2011-11-19 18:56:28 | 只看该作者
以同径为主
78#
发表于 2011-9-25 23:16:58 | 只看该作者

是不是零线要与相线同径的问题回复

要是三相四线的话,零线要比其它三线粗的;作为两相电线户的话是同径的
77#
发表于 2011-9-22 12:31:58 | 只看该作者
应采用4+1;

如果平衡的话选3+2根 其它三相平衡的动力配电一般采用3+2。一般16mm^2以下的用五芯等截面的。
3+2和4+1主要看用电负荷的三相平衡情况。动力负荷三相平衡用3+2,照明负荷用4+1
76#
发表于 2011-9-22 12:29:15 | 只看该作者
TN-C选4根
TN-S选4+1根,TN-S系统中以气体放
电源、单相负荷、可控硅调光、计算机电源为主的配电线路N线截面应不小于相线截面,应采用4+1;
如果平衡的话选3+2根 其它三相平衡的动力配电一般采用3+2。一般16mm^2以下的用五芯等截面的。
3+2和4+1主要看用电负荷的三相平衡情况。动力负荷三相平衡用3+2,照明负荷用4+1
75#
发表于 2011-7-10 23:10:53 | 只看该作者
单相负载最好一样,三相负载可以小一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册