弱电论坛

标题: 酒店楼层电视(求高手指教啊) [打印本页]

作者: x602102703    时间: 2013-1-31 23:44
标题: 酒店楼层电视(求高手指教啊)
我门酒店用的是数字信号跟卫星信号,有个电视机房,通过放大器通道楼上,但是有的时候有个别房间电视不清楚,个别电视,不是全部,基本都是中央台。,好像是打扰。我们平常通过放大器调频率,可以就是有个别房间不行,就是几个台出现不清楚,马赛克,怎么回事啊。

作者: lgedgar    时间: 2013-2-19 14:57
电视信号偏低!先测试有问题房间的电平信号强度!对比正常正常的房间电视信号,正常情况电视终端有60-75dB都算正常,如低于上述电平,要检查分配器或分支器到终端的线路!
作者: 人伴影相随    时间: 2013-2-20 11:57
用场强仪测一下,最好在65-90之间,太高了也不行,还有就是检查线路和接口了。
作者: zuoshou    时间: 2013-2-20 12:58
我也想学习学习了
作者: x602102703    时间: 2013-7-26 22:53
没人知道阿门

作者: 花谢花开人依旧    时间: 2013-8-6 19:44
学习下
作者: 信息时代    时间: 2013-8-24 19:55
谢谢指导  谢谢
作者: 爸爸去哪儿    时间: 2013-12-11 15:37
学习了一下!
作者: cby992928    时间: 2013-12-16 21:11
学习
作者: gca204609    时间: 2013-12-22 13:16
用双向放大器
作者: y13113762    时间: 2013-12-23 14:31
很想学习...
作者: wjh7912    时间: 2014-6-4 17:08

学习了一下
作者: yjjwfn    时间: 2014-8-4 10:04
电平信号.分配器或分支器
作者: 久兰枢    时间: 2014-9-12 10:04
等待回答
作者: bykjyxgs001    时间: 2014-9-23 13:42
2-3楼回答正解
作者: aaaaaaa2006    时间: 2014-9-29 10:55
学习中
作者: hnjzlj    时间: 2014-10-4 13:42
用场强仪检查下信号了,数字信号60-75肯定什么问题的。
作者: fengzilanwa    时间: 2015-3-23 13:13
我受教了,学习了。。。
作者: lenkeng205    时间: 2015-11-16 16:15
大家 都好专业哦,非常不错,不过想问下楼主,是用同轴线来传输电视信号的吗?从机房到有问题的房间电视距离最远是多少米?
作者: Touch_MooN    时间: 2016-3-8 10:19
学习学习,同问正解
作者: yaya111    时间: 2016-3-8 10:41
电视信号偏低!先测试有问题房间的电平信号强度!
作者: 浙江恒信科技股份    时间: 2016-8-8 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浙江恒信科技股份    时间: 2016-8-8 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浙江恒信科技股份    时间: 2016-8-8 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽