弱电论坛

标题: 防静电接地线为什么要加一个1兆欧电阻呢? [打印本页]

作者: zhineng    时间: 2012-12-26 15:15
标题: 防静电接地线为什么要加一个1兆欧电阻呢?
如题求助,谢谢大家
作者: gougou6253    时间: 2012-12-26 16:20
记得好像是1-4欧吧 技术规范里有要求 必须接地 一般的机房接地都和大楼的在一起 也有单独的接地
作者: gougou6253    时间: 2012-12-26 16:29
智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应≤10Ω;独立的安全保护接地电阻应≤4Ω;独立的交流工作接地电阻应≤4Ω;独立的直流工作接地电阻应≤4Ω;防静电接地电阻一般要求≤100Ω。
作者: 653151233    时间: 2012-12-26 20:41
人体电阻一般认为是兆欧级,串接一个1兆欧电阻起到分压限流的作用,主要是出于对操作人员的保护。防止意外的静电放电,保护人员本身安全。加1兆欧电阻是为了防止人触电。比如说防静电手环,如果直接接地,那么万一你的另外一只手碰到了220V,那么通过人体的电流就会很大,人立刻就完蛋了。串上一个1兆欧电阻,通过身体的电流就无法达到伤害的程度。是为了更好的保护电子元器件,有个1M电阻静电转化为弱小的电流通过导线释放到大地,没有1M的电阻的话,通过导线的强电流也是有可能伤害电子元件的。