弱电论坛

标题: 降阻剂的使用问题 [打印本页]

作者: zhineng    时间: 2012-12-26 15:11
标题: 降阻剂的使用问题
正在施工接地的活,都说使用降阻剂会在以后有问题,不知道会有什么问题,大家给说一下吧。
作者: 资料员    时间: 2012-12-26 21:48
降阻剂在工程使用中反应最为突出的有几个问题;
一是对接地体的腐蚀问题,这是电力系统中反映最为强烈的问题。一些品牌的无机降阻剂和火山灰降阻剂,以及一些矿渣降阻剂对钢接地体具有强烈的腐蚀性。

二是降阻稳定性问题,这也是使用降阻剂反应较为强烈的问题,特别是一些化学降阻剂,流质降阻剂,厂家追求短期的降阻效果,在降阻剂中加入了大量的无机盐类,虽然能在短期内有效降低接地装置的接地电阻,但降阻效果是不稳定的,因为在这类降阻剂所含的无机盐会随着雨水迅速流失而使降阻剂失去降阻效果,使接地装置的接地电阻迅速反弹回升。

三是降阻效果问题,降阻剂的降阻效果是降阻剂厂家和用户共同追求的目标,一些降阻剂厂家宣扬他们的降阻剂能把接地装置的接地电阻降到多少、多少,这是不负责任的。

还有就是施工工艺问题和对环境的污染问题,就是各项指标都合格的降阻剂还要通过合理的施工和正确的施工工艺才行,如不能正确施工同样会对接地体产生腐蚀,或不能发挥应有的降阻效果。比如降阻剂的均匀施加问题,埋深问题,回填土问题,如果有一个环节发生问题,就会影响降阻剂的降阻效果或对接地体造成腐蚀。
降阻剂由于直接埋在地下,降阻剂中如含有重金属等有毒物质就会对地下水资源造成污染,尤其是一些变电所直接取井水作生活用水的就特别重要。


作者: 弱电初学者    时间: 2012-12-27 13:44
能达到地质要求的,无须使用降阻剂,达不到要求的需要适当使用点,但一定要用正规厂商的产品。