弱电论坛

标题: 请教消防负荷的计算方法? [打印本页]

作者: 酒店人    时间: 2007-7-31 08:37
标题: 请教消防负荷的计算方法?
1、火灾自动报警系统的用电总负荷怎么算?
2、消防用电总负荷怎么算?
各位老兄帮帮忙,我要填写《建筑工程消防验收申请表》。先谢谢啦!
作者: diandao999    时间: 2007-7-31 12:44

楼主;

你问的火灾自动报警系统用电总负荷应该指的是整个建筑物的总负荷,并不是火灾自动报警系统的。

“申请表”中的用电总负荷你填写建筑物用电的总容量,“备用电源情况”你填写是发电机或双路供电。“消防用电总负荷”你填写消防系统设备的总容量之和。“供电等级”填写你所在建筑物属于几级负荷。

 


作者: Ming2006    时间: 2007-8-1 08:41
消防负荷应该是指:消防泵、喷淋泵、电梯、水泵、正压风机、排烟风机、防火卷帘以及消防控制室等动力设备、消防照明等均属于消防用电。