无功补偿速算
以下为摘录自一本老书:
点八点七 四一二一
点六点五 七六四五
意思是:功率因数为0.8(点八),0.7(点七),预补偿为0.9时,
每kw有功需补偿无功(kvar)分别为4分之1(四一),2分之1(二一)。
同理:功率因数为0.6(点六),0.5(点五),预补偿为0.9时,
每kw有功需补偿无功(kvar)分别为7分之6(七六),4分之5(四五)。
大家不妨验算一下,大致正确。