标题: 网线做电源视频线
准备做一工程,线材用0.5无氧全铜室外防水网线,摄象头12V 2A阵列式摄象机,一根网线,带两路视频,其中四根做电源,最远传输300米,会不会有什么问题,,
作者: zxg0625    时间: 2011-11-3 10:40
还好。
作者: jacalhu    时间: 2011-11-3 13:45
12V这么细的线还要传300M,不太好用哦。。。
作者: hzchit    时间: 2011-11-4 10:41
电源和视频同一根网线? 安装初期没什么问题, 时间长了视屏信号会不稳定, 电源也会出现时有时无的现象, 我遇到过这问题。
作者: ytgaowei588    时间: 2011-11-5 10:28
这样的方法你们真敢做,摄像机12V2A,你用网线传300米,真行。。

你肯定是做预算超标了吧,才想这个办法。。。

这样做,就是一锤子买卖,直接影响你的声誉。
作者: huangweijun    时间: 2011-11-6 14:33
完全可以的,但选用的网线有讲究的 要100米阻值不超过8欧的,不过市场上较少的!做网线传输关键就是线材阻值与传输器的匹配,不要只看厂家的说明书,那都是忽悠不懂行的!要想系统稳定,所有的接线都要焊接走锡外套热缩管的,切记切记!
作者: meidao    时间: 2011-11-23 12:41
300米电源压降太大。
作者: 51itfw    时间: 2011-11-23 19:22
做监控的朋友
作者: ddlhftv    时间: 2011-11-23 21:13
学习了
作者: zhangjuno0    时间: 2011-11-24 13:05
感觉有点不靠谱  还是单独供电 重新拉一根吧    做事先做人!  单子不是做一次的 要做点实事  投机取巧的别做
作者: daozhu    时间: 2011-11-25 23:16
网线做150M勉强,最好是视频电源分开
作者: lnc7380    时间: 2011-11-26 16:08
只能学习了
作者: zhanxingang    时间: 2011-12-1 17:18
网线两根并起来差不多
作者: chenjianba    时间: 2011-12-1 20:41
学习一下,这样做不好吧。
作者: ddlhftv    时间: 2011-12-2 11:02
危险哦啊
作者: 重庆渝翔科技    时间: 2011-12-3 13:05
这种方案不可取。那怕当时运气好,通了。售后都太麻烦,除非你不做这行了。
作者: 秦小诺    时间: 2011-12-4 19:12
还可以,网线远距离传送电源损坏挺大的,建议传送15V过去用7812变一下
作者: 湖心亭    时间: 2011-12-9 14:27
做是可以,不过危险,你在挑战极限呢
作者: cqxakj    时间: 2011-12-9 14:29
学习谢谢
作者: ckpazy    时间: 2011-12-10 11:43
这样当时 的效果 还可以 !时间长了 就不行了!、

不要得不偿失呀
作者: ttangg    时间: 2011-12-10 17:43
嘿嘿,能人就是多,省那么点小钱,
作者: happyboys801    时间: 2011-12-10 17:59
网线做电源100M内应该还可以,最好是视频电源分开
作者: tiannuyijian    时间: 2011-12-12 09:06
太黑了
作者: zhangbo123    时间: 2011-12-12 13:44
不要那么做 线材上不要马虎
作者: anvliming    时间: 2011-12-12 14:09
有点纠结!
作者: 想在天空飞翔    时间: 2011-12-13 09:12
分开来更好,你那个用网线也太远了吧。以后的视频效果不会很好的
作者: jilinzhonghe    时间: 2011-12-15 11:31
实践证明根本不行。压降太大了。我都后悔了。海的重新铺线。
作者: h8788    时间: 2011-12-15 17:42
学习了
作者: alanelf    时间: 2011-12-16 22:55
有点无语。。。。。
作者: z81213    时间: 2011-12-20 23:55
肯定不行的,你的电源到摄像机端基本加不了负载了
作者: fllz1985    时间: 2011-12-22 17:00
高手如云,这样的办法我想都不敢想
作者: 316218660    时间: 2012-10-6 15:33
300米传输肯定恼火得很哈

作者: xunan021    时间: 2012-10-6 21:39
................
作者: 百度王子    时间: 2012-10-14 22:24
我做过4跟线做信号,4跟做电源,在200米以内,但是图像不稳定,我加了双绞线收发器就好了
作者: 怡灿安防    时间: 2012-10-15 20:08
估计不行,太远了点吧·
作者: andersyh    时间: 2012-10-29 11:26
传视频l可以,送电源不行,除非你冒险送AC220电源~~!
作者: dch1250    时间: 2012-10-29 15:01
马克,,,,,,,,当电话线使我都不怎么情愿,还能当视频、电源线,你要真想试呢,可以,代号灭火器。
作者: blance2599    时间: 2012-11-5 10:52
搞不明白,为了满足楼组用的粗网线选材也不便宜啊,一箱6类线怎么也要700以上吧?基本够买300米75-5和RVV1.0x2加起来了