弱电论坛

标题: 稳压泵 压力 [打印本页]

作者: hudaojia    时间: 2011-9-29 22:40
标题: 稳压泵 压力
稳压泵是怎么稳压的  还有稳压泵放在泵房和屋顶有什么区别  在一个喷淋管道和消火栓管道达到多少压力 合格  新手 望高手指教 谢谢
作者: LYGCJL    时间: 2011-9-30 10:30
稳压泵设在屋顶:压力要根据最高层最不利端的水头损失进行计算的,如果屋顶水箱距最不利端的高程差大于7米,计算一下压力看看是否满足要求,如果满足可以不高稳压泵。小于7米一般压力不够,需要加稳压泵。

稳压泵设在泵房:所有条件同上的同时,压力计算时需要加泵出口端到最高层最不利端的高程差。这样做的压力很大,对泵的选型及稳压罐的选型参数很重要。最好选用气顶装置,这种做法成本高。

消防及智能化系统    相关技术设计资料请参考:http://shop63668059.taobao.com/
作者: chenghuan    时间: 2012-11-24 22:14
说得简单点,稳压泵的作用就是稳压,必须满足最不利点能满足水压需求。一般建筑最小静压0.15MPa。具体参照标准。
喷淋稳压宜设置在水泵房,因为稳压泵必须在湿式报警阀的前端。放在屋顶也是要接到下面去。
消防稳压就无所谓了,接入系统就可以。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2