标题: 监控干扰问题
有个厂区做的监控(防爆云台),生产车间有个搅拌机,接的是变频器(距离厂区有大概50米),当控制室开启搅拌机,监控画面马上出现雪花(白色断断续续的横线).停止后画面恢复正常,最让人头疼的是,在不开搅拌机的时候就有一个点出现干扰有点像电的干扰那种.
我做过几种测试,就近送电,换过电源AC24V电源,视频线路从桥架离开,放到地面,问题依然存在,如果上抗干扰器这样的问题能解决么?或者老师们碰到类似的问题都怎么解决的???
作者: zszhoug    时间: 2011-9-11 23:38
最好是用有源抗干扰器
作者: shangzhe99    时间: 2011-9-12 22:22
关键要看是强电线路干扰还是搅拌设备干扰
作者: dt    时间: 2011-9-13 11:51
电压不稳、焊接有毛刺、距离强电太近等等问题都可能导致

还要看现场的环境才好下定论。
作者: 弱电之家    时间: 2011-9-13 11:56
1、尽量不要与变频设备共电源,要远离此路电源取电; 2、监控设备的供电采用:交流滤波器过滤,滤波器一定要良好接地; 3、采用视频抗干扰设备传输。