弱电论坛

标题: 如何用万用表测试哪几根网线是同一根 [打印本页]

作者: yan426426    时间: 2011-8-17 17:59
标题: 如何用万用表测试哪几根网线是同一根


此图是我家的电话线布线,电话线都是用8芯的网线做介质,但是只用到两根线(白橙、橙),预埋盒内的5跟网线,将每根网线的白橙拧在一起、橙色拧在一起。就这样构成了电话系统。现在有个问题是这预埋盒内的5根网线哪跟是从楼梯井进入的总线。请问可以用万用表测试吗?难道只能做RJ45头用网线测试器测试吗!楼梯井那里哪个头是总线我是知道的,书房预埋盒的哪个头是跟总线为同一根线就不清楚了,因为链接方法是每根网线的白橙拧在一起、橙色拧在一起。根本搞不清楚哪个头是总线的。

我的想法:将楼梯井那的总线白橙和橙两根线缠在一起,然后到书房预埋盒内分别将每根网线的白橙和橙搭在万用表上看万用表读数。这样是否可以测试出预埋盒内哪根是总线吗!

即使我的想法是对的,那万用表应该打在什么位置上测试,什么读数怎么样才算是同一根线。

1.jpg (32.7 KB, 下载次数: 81)

如何用万用表测试哪几根网线是同一根

如何用万用表测试哪几根网线是同一根

1.jpg (36.91 KB, 下载次数: 79)

如何用万用表测试哪几根网线是同一根

如何用万用表测试哪几根网线是同一根

作者: cp344969552    时间: 2011-8-18 09:33
电话给我  我跟你讲 15395326698
作者: 弱电之家    时间: 2011-8-18 10:02
理论知识:电话线路待机时 直流48V,振铃时大约为70V左右,摘机时约为10V左右的直流电压。

根据这个理论,您可以先将5个线头全部松开,然后"万用表"测量一下有电压的就是进线;  再将进线和其中一根线头连接,去每间房间测量电压,有电压的则此线就是对应房间的..... 其它房间一个个按此办法测量。
作者: 131013    时间: 2011-8-19 09:20
学习中
作者: yan426426    时间: 2011-8-19 13:26
3楼的这个方法是可行的!但是我又按照土方法自己解决了!

楼梯井的进户线是哪根我是知道的,在这基础上,我打开书房的预埋盒,将里面的六根线分别链接电话机,这样就知道了预埋盒内的哪根是进户线,再在知道进户线的基础上,在按照这个方法,测试剩下5根线分别通向哪个房间, 整个过程并需要用到万用表!

作者: qzc0518    时间: 2011-8-25 14:55
你就把其中的拿掉 看看电话还不用  如果不能用就是那个了。个人观点!
作者: yuanjing611    时间: 2011-8-25 17:04
看看,学习下




火灾自动报警系统
电气火灾监控系统
作者: zbin    时间: 2011-8-30 16:38
把万用表打到蜂鸣档,测短路否。
作者: fndx12    时间: 2011-8-31 07:04
还是三楼的说的好,,实用
作者: zhangbo123    时间: 2011-8-31 10:34

作者: 小猪头    时间: 2011-9-1 16:40
可以用万用表打通断的。超级简单的。
作者: 宾克斯之酒    时间: 2011-9-6 09:49

作者: jy435408    时间: 2011-9-6 11:26
学习下················
作者: 小人物05    时间: 2011-9-7 09:27

作者: zhhsu27    时间: 2011-9-7 16:23
看看,学习下
作者: hong9163    时间: 2011-9-13 14:30
超简单,不用表也能查线。在接线盒内随便拆开一对线,如果所有电话都不通,那就是进线,如果只是哪一个房间不通,那就是那个房间的线。
作者: fxkyzj    时间: 2012-3-15 11:47
三楼说的精辟,易懂!
作者: 8零蘑菇    时间: 2012-5-1 21:08
测主进线量电压 。 其余的线你可以用短路的方法的量!
作者: diamondee    时间: 2012-5-10 12:32
同意六楼的 最直接的方法~
作者: dxnnhtg    时间: 2012-5-23 09:26
其实方法是多样的!!把线全分开,用二极管档分别测试也可行!!!如果有寻线仪的话更快
作者: kkadsl    时间: 2013-5-10 13:46
最原始的 办法,短路测试,
作者: elengray    时间: 2013-7-20 13:21
你买一个寻线器。就可以了。不贵的。100多元。
作者: ﹋lucklao    时间: 2013-7-28 21:56
弱电之家 发表于 2011-8-18 10:02
理论知识:电话线路待机时 直流48V,振铃时大约为70V左右,摘机时约为10V左右的直流电压。

根据这个理论, ...

你好,电话待机电压是20V,振铃才是48V,通话是10V哦

作者: ﹋lucklao    时间: 2013-7-28 21:58
LZ,我觉得你一根进线的电压可能不够供5台电话,最多是3-4台左右,可能有一到两台有振铃但不能通话
作者: yus1234    时间: 2014-1-23 10:35
3楼方法可行,要是没万用表的话你可以将5对线断开,分别用没跟线的橙、橙白对搭,每次对搭的时候用你手机给你座机打个电话,只要是占线或手机自己退出呼叫那个就是,两根线分开是正常的通音
作者: aaaaaaa2006    时间: 2014-8-8 10:27
楼梯井并掉,盒子里拆开一根根打就是!
作者: comdddcom    时间: 2014-10-3 16:07
寻线仪不能用吗    利思德的我在用

作者: ai19870604    时间: 2015-6-16 09:51
测试短路的不就行了




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2