弱电论坛
标题:
求海湾500型主机联动公式
[打印本页]
作者:
wajcy
时间:
2011-7-15 17:17
标题:
求海湾500型主机联动公式
1、负1层到15层为低区,16层到30层为高区,请问如何编写喷淋泵联动公式?
2、如何编写声光报警联动公式,需要中间1层报警,上中下3层同时联动。
喷淋泵的联动公式已经解决了,主要是分高低区的问题。但是声光报警器的联动还是问题,主要是如何使上中下3层的设备联动为解决。总不能每一层都编写联动公式吧,应该有简单的公式,一个就够了吧。
作者:
xfnijing
时间:
2011-7-15 17:33
喷淋泵启动一般通过压力开关,不需要用主机联动,主机有一个手动启泵功能就可以了。海湾的联动公式,要根据你的二次码来编。