弱电论坛

标题: 卫生间接地盒是做什么用的? [打印本页]

作者: 阿Q    时间: 2011-6-27 10:59
标题: 卫生间接地盒是做什么用的?


冷热水龙头下面有一个接地盒是做什么用的?现在装修贴瓷砖时,是把这个盒子密封到砖里面,还是要留盒子孔? 留出来好丑的,这个盒子可不可以废了?

卫生间电气盒.jpg (274.11 KB, 下载次数: 35)

卫生间接地盒是做什么用的?

卫生间接地盒是做什么用的?

作者: wyn    时间: 2011-6-27 16:50
这个盒子貌似是水龙头感应器的预留盒(图片没有拍到全部),这个盒子可不能废的,贴瓷砖时候要留出来的,到时候安装感应器时候可以覆盖的。
作者: 弱电之家    时间: 2011-6-28 12:16


------------以下文章来自网络

文章一:
卫生间等电位连接的方法
GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压瓜IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦末作规定,日本则定为2.5V。
在状况1或状况2下,人体触及电源的 N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于地电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。
卫生间的灯具和电加热淋浴器等电气设备的金属外壳.已可靠接地的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍要作。因为电气设备金属外壳虽然已和PE线作了连接,并通过PE线和接地体连接,但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是地电位,当PE线中出现漏电电流时,尤其是在设备距接地体较远的情况下,由于PE线存在电阻,此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位,因此存在电击的危险。当卫生间作了等电位连接后,即使设备外壳的电位远高于地电位,但由于人体可能触及到的金属物体处于相同电位.因此人不会受到电击。采用联合接地体,作了总等电位连接的情况下,卫生间要不要再作局部等电位联结?仍旧要。因为总等电位连接,不能保证卫生间内所有金属物体处于同一电位。
局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示。
具体做法如下:
在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。


文章二:
卫生间等电位联结
纵观全国各地发生的卫生间电器触电伤亡事故,实在令人痛心。之所以卫生间的触电事故较多,是因为人在卫生间洗浴时,地面潮湿,整个卫生间成为了一个导体,一旦发生漏电事故,人体就很容易触电。因此,从安全角度考虑,在卫生间装修时,应该设置可靠的局部等电位联结,并与总等电位联结形成一个整体,以便发生漏电事故时,将电流导入地下,通过局部的短路切断电源,保护人体安全。
其实,我国的《民用建筑电气设计规范》中,明确规定三星级以上旅馆的客房卫生间(带浴缸或淋浴的)、高级住宅、公寓、商业性浴池、游泳池等除设置总等电位外,还应在这些区域内设置局部等电位联结。
笔者以为,人的生命,在任何情况下都应当得到绝对的重视,而不应该区分高低贵贱。从这个角度讲,不管是上述的高档场所还是老百姓的普通居家住所,都应该强行设置可靠的局部等电位联结,还应该定期检测等电位的安全状况。
其实卫生间的局部等电位的设置很简单,只要在装修时,把配置有浴缸、淋浴的卫生间中的配电箱的接地线、所有的浴缸、洗脸盆、上下水管、毛巾架、浴巾架、扶手等金属构件、建筑的钢筋网等金属部件用25×4的扁钢连接成一体,就可组成局部等电位联结。如果建筑的钢筋网没有预留钢筋接头,则应在卫生间的地板(地砖)下预埋同面积的金属网栅并与等电位接地线相连接,金属网栅的网格间隙不用小于15厘米。

文章三:
等电位联结的作用
卫生间未做等电位联结 《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间宜做局部等电位联结。而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造****身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。 由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服。
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。

等电位1.gif (107.39 KB, 下载次数: 29)

等电位1.gif

等电位2.gif (99.78 KB, 下载次数: 30)

等电位2.gif

作者: panxinlin    时间: 2011-6-28 20:53
等电位箱,是必须要的
作者: tangmark0816    时间: 2011-7-2 18:26
强呀!!!
作者: dahong    时间: 2011-7-2 20:02
感谢弱电之家的想象介绍。
作者: love4月    时间: 2011-7-5 17:08
局部等电位联结子端 嘛 卫生间都有 你那个白色盒子上面也写着
作者: syf    时间: 2011-7-7 23:03
第一次听说等电位联结 ,学习了.
作者: zhangbo123    时间: 2011-7-8 10:46
学习了 ``````````
作者: 探路者摆渡    时间: 2011-7-9 08:25
原来这样 学习了
作者: 前方321    时间: 2011-7-9 22:27
以前看到,现在才知道是什么。
作者: 27912874    时间: 2011-7-10 07:40
原来这样 学习了
作者: wlkxgt    时间: 2011-7-11 09:00
原来一直想做这件事,但不知从何处下手,谢谢了
作者: wryd    时间: 2011-7-11 15:00
卫生间等电位箱在现在的建筑工程中普遍存在,但实际使用时又都会放弃,在我们盐城地区工程中的给水管道,和排水管道(包括污水管)都不采用金属材料,而采用PP-R和PVC管道,家庭装修和一般宾馆装修都使用简易淋浴房,除了毛巾架和水龙头外,很难找到别的金属物品了,所以本人认为水龙头不管是冷水或者是热水都会通过水龙头和大地导通,而毛巾架之类的金属材料的安装位置在最初的管线预埋时又是不能精确定位的。只要我们在安装时把电热水器和卫生间其他插座分别使用专用漏电保护器控制,并在施工完工后拍下照片以防安装其他物件时打孔碰到。假如预留等电位接地线,安装水龙头和毛巾架时就会有线头裸露在磁砖外面,无法遮蔽而造成美观上不足。
作者: xufenghu    时间: 2011-7-12 13:27
中国牛人哥13年前杀人,大胆参加电视相亲吉林杀人犯潜逃13年 参加电视相亲被抓捕吴刚出现在电视相亲节目现场,他没想过13年后还有人认得他  13年前替人“出头”刺死他人,异乡谋生想出名上相亲节目,却不想被人认出  13年前,他因为酒桌上替人“出头”,杀人后改名换姓四处逃亡。13年后,他竟为了出名,参加一档相亲节目,走上荧屏并最终牵手成功。近日,随着一个匿名举报电话,吉林市公安局船营分局第五刑责区刑警队将逃亡13年的犯罪嫌疑人吴刚抓获。  杀人只为替人“出头”   吴刚,1971年生,原是吉林市一家知名的舞厅演艺人员,在当时吉林市演艺圈也小有名气。1998年2月6日,吴刚和被害人孙军等演艺圈内的几名朋友一起吃饭。席间,一名男子对同行的一位女主持人产生好感并大献殷勤。女主持人借故离开时,该男子追出门外提出要送女主持人回单位。这时,孙军跟了出来将该男子带回酒桌并责怪该男子,这时,吴刚站出来打抱不平,孙军和吴刚发生争执,吴刚持刀刺中孙军左前胸,孙军当场死亡,吴刚仓皇逃走。 belstaff jackets motorcycle jackets belstaff leather jackets belstaff belstaff sale 吊装带 电动葫芦 手拉葫芦 起重滑车 herve leger sale herve leger dresses herves leger herve leger 磁力泵 离心泵 隔膜泵 油桶泵 污水泵 消防泵 shanghai escort massage shanghai shanghai massage massage in shanghai shanghai escort massage shanghai shanghai massage massage in shanghai UQK液位开关 超声波液位计 气动敲击锤 音叉开关 音叉液位开关 电缆浮球液位开关 浮球液位开关 浮球开关 空气锤 超声波液位开关 投入式液位变送器 阻旋式料位计 液位计 阻旋式料位开关 压力液位变送器 磁致伸缩液位变送器 浮球液位计 磁翻板液位计 流动开关 料位计 料位开关 阻旋料位计 电容式液位计 投入式液位计 阻旋物位开关 侧装浮球开关 雷达液位计 液位变送器 浮球连续式液位计 连杆浮球液位开关 小型浮球液位开关 上海液位开关 侧装浮球液位开关 投入式液位开关 电容式液位开关 射频导纳液位计 射频导纳料位开关 射频导纳料位计 射频电容液位计 射频导纳液位开关 射频电容料位计 静压式液位计 超声波液位计价格 射频电容料位开关 射频电容液位开关 浮球式液位开关 液位开关等等产品 浮球连续式液位变送器 压力变送器 3051压力变送器 上海压力变送器 电动葫芦 环链电动葫芦
作者: zmggy    时间: 2011-7-14 12:33
谢谢,学习了
作者: oguan2011    时间: 2011-7-15 11:56
学习了
作者: hnever    时间: 2011-7-20 15:29

作者: hzchit    时间: 2011-7-22 13:49
哟西,原来如此!
作者: 倚剑书童    时间: 2011-7-23 11:00
谢谢论坛高手的详细介绍。
作者: ruodianduan    时间: 2011-7-25 09:40
这样啊
作者: zhangjilian918    时间: 2011-8-22 10:18
不错,学习力
作者: liyong_sbcel    时间: 2011-8-24 16:03
标题: 学习了
学习到了。
作者: fndx12    时间: 2011-8-25 15:40
楼主,强。。。。。,学习中
作者: shigexin    时间: 2011-9-4 16:51
学习了 `````````
作者: 相逢海边    时间: 2011-9-12 14:51
很强很强,学习了。有个大房子要装修,准备省点钱,这个论坛不错的。

不过就是新帖少了点,能人们还要多发帖啊。
作者: yyii426    时间: 2011-9-23 10:12
谢谢了,
作者: yangyungen    时间: 2011-9-29 13:56
等电位盒子嘛,就是和其他用具的金属部分构成等电位,然后接地
作者: wenzhongrong    时间: 2011-11-5 16:20

作者: 影子    时间: 2011-11-6 08:40
非常感谢,学习了
作者: 相逢海边    时间: 2011-12-29 23:49
看了觉得有点复杂,不知道楼主能否详细一点,卫生间安装等电位还是很有必要的
作者: 弱电初学者    时间: 2012-4-11 15:42
参考以下资料:

总等电位连接示意 http://bbs.rdzjw.com/thread-38604-1-1.html
等电位的应用 http://www.rdzjw.com/article/show.php?itemid=15135
生间局部等电位联结现场施工时的误区 http://www.rdzjw.com/article/show.php?itemid=9699
作者: lorle    时间: 2012-4-16 11:32
学习了
很多人很重视卫生间的电安全!
作者: 浅嬉深爱    时间: 2012-9-9 11:10
等电位箱,是必须要的     留着




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2