弱电论坛
标题:
海湾产品问题
[打印本页]
作者:
ac米兰
时间:
2011-5-27 13:09
标题:
海湾产品问题
请问一个回路有两百个点,用的是RVS2*1.5的线,行不行呀。
最少要用多大的线径
作者:
tanping119
时间:
2011-5-27 18:00
现在RVS2*1.5的线不是关键参数,关键问题是看线的质量,考核线的质量要看线100米的阻值,现在市场上有些铜包铝、铜包铁线,用这些线就要慎重了,质量好的线,用1.0的就可以了。
作者:
tpkj_gl
时间:
2011-6-3 00:24
线径根据距离和线的质量有很大关系,另外应该是ZR或者NH的线路
作者:
aofengyu
时间:
2011-6-3 11:18
ZR-RVS-2*1.5 只要线的质量不是特别的差,应该是没问题的了!