标题: 喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵? [打印本页]

作者: wxwswxh    时间: 2011-3-13 16:30
标题: 喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?
          喷淋末端放水实验是否要启动喷淋泵?

大侠们好!

    最近消防大队来我公司检查时:喷淋控制柜开关在自动位置、开启消防喷淋末端放水阀后水流开关动作、水力警铃也响、主机也有压力开关动作反馈信号的、放水有半个小时可喷淋泵还是不启动的。

消防大队要求要自动启动喷淋泵、可我们公司运行了好几年都是这样的。

请问现在是这样的规定吗?  正常的情况有哪些条件喷淋泵才会启动呢?

请行家高手指导、谢谢!

 
作者: 初级电工    时间: 2011-3-13 16:38
未端放水时,水量不大会由"屋顶稳压罐及稳压水泵"供给,如果供给不足,且"水力警铃报警"&"压力开关报警"&"喷淋泵自动位置时"应该要自动启泵.

没有同时满足以上条件,就有可能不启泵的.
作者: xfnijing    时间: 2011-3-13 16:57
喷淋泵的自动控制一般由压力开关来完成,压力开关动作了不启泵,应该查控制柜。
作者: xfnijing    时间: 2011-3-13 17:08
末端放水实验就是模拟喷头喷水,一般延时(不超90秒)后启动喷淋主泵。
作者: wxwswxh    时间: 2011-3-13 19:39
谢谢大家的指导、 消防大队检查在任何楼层按下消火栓内的“消火栓按钮”都可以正常启动泵的呀、消控中心主机也可以启动的、就是末端放水实验不启动、
作者: 弱电初学者    时间: 2011-3-13 20:39
“消火栓按钮”启动的是消防泵,是人工启动; “未端放水”启动的是喷淋泵,是系统自动启动,也可人工启动。

更完整的描述及评论请参考以前的发贴:消防泵和喷淋泵控制与启动方式有什么不同?
作者: wxwswxh    时间: 2011-3-13 22:10
 

  谢谢 
作者: 学海无涯苦作舟    时间: 2011-3-14 18:28

作者: yuanjay    时间: 2011-3-24 00:11
消防部门在检查末端试水时,首先检查下供水侧压力表和管道内压力表是否正常,然后进行末端放水实验,水流掉之后,管道内压力减小,湿式报警阀会开启,供水侧水流会流向管道,因此水流指示器也会动作,从而传达到控制室一个信号,进而启动泵,而在报警阀组这边,水流一部分通过过滤器,流向延迟器,然后水力警铃进行报警,此时压力开关也向控制柜发送信号。整体就是湿式报警阀的原理。
作者: wangminjin    时间: 2011-3-24 08:45
启泵是必须的。
作者: longjie0101    时间: 2011-3-24 10:50
那你就找控制柜里的线啊,自己接一下就OK了。加一个继电器。
作者: liuyiping111    时间: 2011-3-24 11:40
应该是自动启泵控制回路有问题
作者: liuyiping111    时间: 2011-3-24 11:41
应该是自动启泵控制回路有问题
作者: huhangjian    时间: 2011-3-27 14:07
看来大家都是高手呀,都是消防公司做消防的么?
作者: jinhanzhou    时间: 2011-3-28 12:28
1、检查你的主机是否在自动允许的条件下;

    2、压力开关反馈信号回来,对应的启泵模块是否动作;

    3、直接按键操作远程启动泵,看能运行否?

    4、最后再判断线路和控制柜的问题。
作者: 彭工    时间: 2011-3-28 12:43
按楼上说的步骤检查吧
作者: 绮梦    时间: 2011-3-28 14:46
看你的消防系统当初的设计了,一般是压力开关动作启动喷淋泵。但也分两种情况:一种是压力开关动作报警到消防主机,消防主机在自动状态下接到压力开关的报警信号联动启动喷淋泵(通过编程实现),喷淋泵启动后还要给消防主机一个启动的反馈信号;另一种情况是压力开关硬拉线直接启动喷淋泵不通过消防主机,但要给消防主机一个压力开关的报警信号和泵的启动反馈信号。当然了两种情况的共同条件是喷淋泵控制柜必须处于自动状态。    还有就是一般情况下水流指示器动作只报警不会控制喷淋泵启动(当然也不排除例外,看设计了,其实有好多的设计也存在不合理的地方)
作者: 绮梦    时间: 2011-3-28 14:53
照楼主所说,无外乎以下几种情况:1、线路(包括强电、弱电、继电器等情况)2、现场控制柜处于自动状态,消防主机是否处于自动状态?    3、联动程序。              我想很有可能你的消防主机当时没有处于自动状态或是从一开始就没有编写压力开关联动启动喷淋泵的程序。
作者: f青竹节    时间: 2015-7-21 08:41
你说的启泵按钮是启动消防泵控制盘,现在你提的问题时末端放水也就是说是喷淋系统的,你的湿式报警阀压力开关是几对触头的,应该为双常开,一组启泵一组回答,你检查下。
作者: ting5611235    时间: 2015-8-9 22:00
不用
作者: 大男孩    时间: 2015-8-25 13:59
消防主机目前大部分单位都是置于全局手动,就你所说除非消防主机打成自动压力开关报警后才能自动启泵;要不然压力开关即使动作了应该也不会自动启动水泵。
作者: 绮梦    时间: 2016-4-1 11:04
有可能你的喷淋泵需要消防主机在自动情况下通过联动程序联动启动,老规范这是允许的,新规范好像必须压力开关必须直启,不经过消防主机联动,所以看看是不是放水的同时你的消防主机是不是没在自动联动状态!我维保的一个项目就是这样的
作者: 浙江恒信科技股份    时间: 2016-8-8 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shim    时间: 2016-11-26 14:07
启泵的模块与压力开关联动就行了,程序上加一条就可以了。
作者: tlc402298202    时间: 2017-7-7 08:51
新型消防法规定消防和喷淋泵必须打在自动上面,任何自动手动都会起泵。,希望做消防的提高警惕,警钟长鸣
作者: scdzxzh    时间: 2018-6-3 14:48
学习了,我还是新手,我觉得2楼说得对,有可能是两者同时