弱电论坛

标题: Re:100-200A的用电设备外壳带电,用什么办法报警? [打印本页]

作者: xfp    时间: 2006-8-18 19:56
标题: Re:100-200A的用电设备外壳带电,用什么办法报警?
我厂有100-200A的用电设备,由于多种原因常有外壳带电现象,带来严重的事故隐患。有没有办法能在设备带电时报警,消除隐患使生产安全?
2006-8-6 21:48:32
 



信息 日志 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复 No.2

我新来,本想向各位大哥学习一些我不懂的知识。真不知道我一个女孩子怎么会干上这一行的!想干好但能力有限。有心求助于各位大哥十多天来却音信全无!真的是小妹请教的问题不值得大哥们一顾吗?哎!难哪!

作者: 初级电工    时间: 2006-8-19 08:24
标题: Re:Re:100-200A的用电设备外壳带电,用什么办法报警?

1、生产设备外壳带电现象一定要查明原因,不能说带电时再报警;

2、生产设备建议采用外壳接地,这样可消除隐患;(外壳接零也是一种方法);

3、设备带电报警设备估计市场很难购到,但您完全可以自己设备一套这样的设备,且设备方法并不难......(到电子行业网有电路图下载的)


作者: xfp    时间: 2006-8-20 20:47
标题: Re:Re:Re:100-200A的用电设备外壳带电,用什么办法报警?
真心的感谢您!下次要多帮忙喔!谢谢!




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2