弱电论坛

标题: 485总线布线规范及调试 [打印本页]

作者: 弱电之家    时间: 2008-10-15 09:34
标题: 485总线布线规范及调试

    485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。

  1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。

  2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。

  3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。

  4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用485集线器和485中继器解决相关问题。

  5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。


作者: 弱电之家    时间: 2008-10-15 09:46

提高485总线稳定性

在各种现场中,485总线应用的非常的广泛,但是485总线比较容易出现故障,现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下:

  1.由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。

  2.在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。

  3.485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考网页:120欧姆匹配电阻的接法.

  4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用485集线器可以解决这个问题。

  5.影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的485芯片,都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的防雷管会吸收电压,导致485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不能改变,建议使用485中继器或者485集线器来提供485总线的负载能力。


作者: 一光豆一    时间: 2008-10-15 17:18

够详细,学习,顶上。。


作者: crickding0808    时间: 2008-10-16 10:09

顶呀,太好了学习中


作者: wto    时间: 2008-10-17 08:34
标题:
非常好,顶
作者: yangqunwei    时间: 2008-10-17 12:59
不错,学习当中!
作者: wuzongqiang    时间: 2008-10-18 01:01

谢谢!!


作者: gdh655034    时间: 2008-10-20 11:55
谢谢 !!!
作者: 凝眸一瞬    时间: 2008-10-22 22:33
学习中,顶上
作者: 海角    时间: 2008-10-23 01:29
谢谢学习啦!
作者: mylove    时间: 2008-10-24 16:32
详细,学习,顶
作者: zhanglongji    时间: 2008-10-26 13:07
很实用谢谢您了
作者: sohappy    时间: 2008-11-1 10:28
学习中
作者: happyboys801    时间: 2008-11-2 20:37
详细,学习,顶
作者: 40353694    时间: 2008-11-6 00:20

太好了,知道了公司的工程问题出在布线.


作者: babyada    时间: 2008-11-6 08:59
发现ceo兄真是好人啊,给大家分享的资料特别多
作者: 363674894    时间: 2008-11-8 10:42
有点不太懂,
作者: shanjingyao    时间: 2008-11-11 14:24
太好了
作者: sighaa    时间: 2008-11-12 10:11
学习学习再学习,争取早日当主席
作者: ly2008    时间: 2008-11-12 10:41
好,学习
作者: goflight    时间: 2008-11-13 12:40

支持,学习了


作者: mylove    时间: 2008-11-17 11:22
学习中,顶上
作者: shaoyumian    时间: 2008-11-22 22:52
学习
作者: scorpiolk    时间: 2008-11-24 13:51
谢谢学习啦!
作者: zjsxqxy    时间: 2008-11-26 11:05
先顶下在看
作者: slang0204    时间: 2008-11-28 10:56
学习中
作者: lydtz    时间: 2008-11-28 17:45
学习了
作者: dyyaudio    时间: 2008-12-7 22:12
学习,顶上!
作者: zhaojinquan2008    时间: 2009-1-16 14:30
好,学习
作者: wlq006206    时间: 2009-1-16 15:07
学习。
作者: 一切会好的    时间: 2009-1-24 20:50
学习中!原来布线也有这么多的讲究呀!

谢谢!
作者: jks    时间: 2009-12-5 21:12
谢谢学习啦!
作者: yangqunwei    时间: 2009-12-8 14:41
不错,学习了!~
作者: zhangweibin007    时间: 2009-12-8 17:11
[quote user="弱电之家"]  4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用485集线器可以解决这个问题。

  [/quote]

“如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离”中的一定距离是多少呢?
作者: hxctech    时间: 2011-8-18 13:32
很实用
作者: Crystal11    时间: 2011-8-18 14:58
学习喽~~版主看帖路过~~~
作者: lightning1030    时间: 2011-11-7 07:43
太好了
作者: Benny    时间: 2011-11-8 10:19
学习
作者: luquny    时间: 2011-11-8 10:40
非常好,谢谢啦
作者: luquny    时间: 2011-11-8 11:04
非常有用,谢谢啦
作者: gg11010101    时间: 2011-11-22 17:06
学习!顶!!!
作者: 纵横四海    时间: 2011-11-26 09:46
学习了,谢谢!
作者: 防盗报警艾礼安    时间: 2013-4-3 09:34
不错,受教了
以后多多指点


作者: LF752178960    时间: 2013-8-9 11:43
好东西

作者: zhangbo123    时间: 2013-8-9 16:08
路过`````````
作者: andrew888    时间: 2013-11-19 15:03
太有用了,学习学习
作者: hrbhanfeng    时间: 2013-11-24 15:02
现在用485通讯的很多,谢谢楼主学习了!
作者: why911    时间: 2013-12-9 17:12
120欧姆匹配电阻的接法. 这个打不开啊
作者: 百草    时间: 2017-12-14 14:00
谢谢
作者: 流着万条永远的河    时间: 2018-4-2 17:24
学习。厉害,顶顶顶




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2