标题: 如何对数据机房进行有效防雷? [打印本页]

作者: leibaihui    时间: 2016-8-5 14:46
标题: 如何对数据机房进行有效防雷?
 雷百汇避雷针商城经营销售各类防雷产品,欢迎有需要的朋友前来咨询选购,www.leibaihui.com
1、直击雷,架空线缆遭雷击,部分雷电流沿线缆进入机房。

  2、感应雷,雷电电磁脉冲在室外电缆感应耦合,产生高电压的雷电流,沿线缆侵入机房,造成机房故障。

  3、直击雷,地电位反击,雷电流沿接地线泄放,在接地线上产生大的压降,机房内两设备间的地电位差导致设备故障。

4.感应雷,雷电电磁脉冲对室内环路的感应耦合,在室内线缆上形成感应电流,给设备带来危害。

  雷电入侵的方式虽然略有不同但是危害都很大,那么如何才能有效的防护雷击?以下的四个措施是缺一不可的:
  室外避雷设施与室内工作设备都具备有良好的接地;
  保证所有设备对地电位相同,做到等电位连接;
  工程布线必须合理,避免线缆架空走线裸露室外,火线零线地线分开走线等状况发生;
在关键节点,如交流输入端口,信号端口等增加必要可靠的防雷电路;
  对机房来说,业务的持续性非常重要,防雷设计不能马虎。以上几点除了机房建建筑物外部要满足防雷要求外,机房内的供配电系统同样需要综合细致的考量,才能真正有效降低雷击损坏设备的概率。
  一体化的解决方案极大简化了工程界面,各个功能模块在设计时已经有统一的考量,防雷接地同样也不例外:
  1、完备的接地方案,真正做到良好的等电位接地
  微模块的主配电柜在模块内列头放置,内部的主接地排保证各模块与机房建筑楼层就近接地。
  小规模应用在主配电柜旁的IT柜或电池柜内设置分接地排,严格测量限制接地阻抗与零地电压。
  大规模应用模块内各机柜可直接与建筑接地网络级联多点接地
  接地端子采用统一金属组件与连接方式,减小不同材料与连接方式带来阻抗误差。
  模块内不带电的金属部件(如金属门窗、走线架、防静电地板支架)做等电位处理。

  2、合理的工程布线,强弱电分离,支持无线连接减低风险
  微模块强电弱电分开统一走线,同时支持上下两种进出线方式,简便美观。
微模块内各传感器支持无线连接,减少信号线缆,大幅度降低静电与雷击风险。

  3、多级防雷防护措施,多层保护相互配合,将雷击影响减至最低
  在市电输入侧有SPD做第一级防护,市电配电单元中配置C级防雷器做为第二级。
  UPS本身D级防雷设计作为第三级防护,视情况可在UPS后端输出配电侧再增加第四级防护。