弱电论坛

标题: 防雷工程中退偶装置的作用 [打印本页]

作者: leibaihui    时间: 2016-8-3 09:16
标题: 防雷工程中退偶装置的作用
雷百汇避雷针商城经营销售各类防雷产品,欢迎有需要的朋友前来咨询选购,www.leibaihui.com
目前对电气和电子设备常用的防雷措施是安装电涌保护器(spd)进行防护,这就出现了配合距离问题:级别越低的电涌保护器的相应实际越短,因此容易出现低级别的电涌保护器因过载被烧毁,而高级别的却未启动的现象。实际工程中经常遇见电涌保护器之间的配合距离不足的情况,解决方法是在线路上串联退耦装置。
    在多数SPD之间距离较小时,应在两级SPD之间串接退耦装置,利用退耦装置的延时、滤波等特性,减缓雷电瞬态过电压的上升速率和传输速度,以确保各级SPD按顺序启动。
    增加电感的作用:
    (1)加大线路的电感值,雷电波在线路上的传输速度则会降低。
    (2)电感增大,则波阻抗增大,在电流一定的情况下,电压增大,电压增大有两个作用:一个是有利于防雷元件的提前启动;另一个是在总电压一定的情况下,由于线路中的电压增大,则后面负载上的电压就会减少。
    (3)雷电波通过电感元件后,波头的上升陡度降低。
    (4)当雷电波被反射回来后,反射波经过电感元件后,与前行的雷电波叠加,使得电感元件前的电压升高,也有利于接在电感元件前的防雷元件的启动;
    (5)电感元件一般为螺线管,等于延长了导线的长度,使得雷电波在该段线路上的传输时间增大,使得接在电感元件前的防雷元件的相应时间更充裕,也就是说在一定程度上减少了防雷元件配合的“盲点”。
    值得注意的是如果电感线圈或螺线管中含铁氧磁芯,由于雷电波的电压往往较高,容易造成磁芯达到深饱和,当磁芯处于深饱和时,线圈的电感值将会变得很小。因此在工程中一般不采用带磁芯的电感元件。