弱电论坛
标题:
监控问题,请指教
[打印本页]
作者:
hegang219315
时间:
2016-5-17 16:07
标题:
监控问题,请指教
霍尼的室内球机130w不带红外的,AD24.2A,poe供电,距离100米左右。。。现在总是掉线,请高手指点啥原因,怎么处理啊
作者:
my012345
时间:
2016-5-17 21:07
你的摄像头是网络机吗 是的话水晶头做好了吗 网线是超六线
作者:
hegang219315
时间:
2016-5-18 11:02
是网络的,链接没问题,怀疑是供电不足,后端的poe交换机供电端口最大30w,怎么解决供电不足问题
作者:
hegang219315
时间:
2016-5-18 11:02
hegang219315 发表于 2016-5-18 11:02
是网络的,链接没问题,怀疑是供电不足,后端的poe交换机供电端口最大30w,怎么解决供电不足问题
是网络的,链接没问题,怀疑是供电不足,后端的poe交换机供电端口最大30w,怎么解决供电不足问题
作者:
红涪机电设计公司
时间:
2016-5-18 17:21
建议从两个方面去排查故障:第一,水晶头和网线的质量;第二,网路设置是否采用了自动获取IP,如果是自动获取IP的话,极容易被其他无线设备抢占IP导致强制下线。
作者:
红涪机电设计公司
时间:
2016-5-18 17:24
两点建议:
第一,确保水晶头和网线质量和打接无误
第二,在网络设置中,设置固定IP,IP号段不容易被其他无线设备自动占用,避免被强制下线
作者:
my012345
时间:
2016-5-18 20:21
可以独立供电吗
作者:
snow_zlm
时间:
2016-5-19 08:30
PoE最好不要超过70m,你这个100m,肯定容易出现供电不足问题,建议独立供电
作者:
大华监控
时间:
2016-5-20 09:48
POE供电理论上是100米,但超过80米就会出问题
作者:
和联电子
时间:
2016-5-22 15:33
可以咨询相关专业人士。
作者:
18073910866
时间:
2016-5-23 11:46
供电不足,而且网线传输数据不能超过100米
作者:
sigevl
时间:
2016-5-23 15:32
距离太远,AC24V,损耗高,到摄像机终端的时候,电压功率不能满足需求了。。
作者:
sigevl
时间:
2016-5-23 15:33
距离太远,AC24V,损耗高,到摄像机终端的时候,电压功率不能满足需求了。。
作者:
347310685
时间:
2016-5-23 17:11
可以考虑供电不足或者信号衰竭,你把摄像机拆下来试下,看近距离有没有这样的问题,
作者:
347310685
时间:
2016-5-23 17:12
不是吧,回复都回复不了,
作者:
347310685
时间:
2016-5-23 17:12
作者:
347310685
时间:
2016-5-23 17:16
考虑供电不稳或者信号衰减,可以把摄像机拆下来试下,如果拆下来没有问题估计就是电源或者网络问题了,
作者:
347310685
时间:
2016-5-23 17:17
考虑供电不稳或者信号衰减,可以把摄像机拆下来试下,如果拆下来没有问题估计就是电源或者网络问题了
作者:
347310685
时间:
2016-5-23 17:20
考虑供电及信号衰减,可以把机器拆下来试下
作者:
asfliang
时间:
2016-5-24 22:03
如果是4578脚供电,可以查一下电压。如果不行只有就近取电220V。
作者:
my012345
时间:
2016-5-25 12:02
汉邦高科硬盘录像机登录密码、开关机密码,