废话不说,直接正题。

一、必备的条件:启/停顺序上的必备设备的反馈点必须要有,这里包括:蒸发侧/冷凝侧电动蝶阀的开反馈和关反馈、冷却塔蝶阀的开反馈或者关反馈(如果进/出水都有阀,那都需要)、循环泵组或者变频柜的手/自状态和运行状态。
       上面写的很多人会说:这些地球人都知道,那么下面的内容是关键。
1、电动蝶阀双DO和单DO之争
在做BA点表的时候,电动蝶阀DO点有单有双,反馈点也是有单有双,那么到底哪个更合理呢?。解释这个问题前,先说说另外一个问题。
     
      在实际工程中,电动蝶阀的控制方式不管在设计和施工中普遍不受到重视,但其又是BA控制逻辑中的重要一环,这就给BA造成了很尴尬的局面。做群控吧条件不满足,不做吧投标的时候有这个内容。这个问题是这样产生的:
       电动蝶阀的控制应该和冷冻/冷却泵一样要有手动/自动转换的功能,即:在手动下由人工本地电控开阀、开泵,在自动下由控制逻辑开阀、开泵。实际工程中有80%的电动蝶阀不具备本地电控开启的功能,这就造成了一个很严重的问题,如果BA控制失效,但其DDC还给电动蝶阀加着电,想把冷机手动开起来是件很麻烦的事情,操作工人的知识水平都很差,大多数都不知道想手动把阀门打开,还要把控制阀的DDC掉电才行。
       冷冻/冷却泵是电气设备,设计院或者厂家会在电气设计时,做二次回路的设计。但是电动蝶阀就悲催了,设计院和厂家都不会搞这种配置。因此这就需要我们现场的BA工程师与甲方沟通为电动蝶阀都配置个阀控箱,类似水泵的二次控制回路,阀门开到位和关到位的信号灯对应水泵开和停的灯。这里还有个工程界面的问题,就是BA线缆做到阀控箱,阀控箱到阀的线有电气专业做。(这个搞不好可有的扯)
      好了,回到上面的问题,双DO和双反馈其实对应的就是做了阀控箱而配置的,单DO和单反馈其实对应的是没有阀控箱而配置的,或者说单DO和单反馈是按控制逻辑的需要而配置的,因为在控制逻辑中有开反馈即可,阀门开/关一个DO就可以实现。