弱电论坛

标题: 北大青鸟 [打印本页]

作者: ranjian    时间: 2015-6-23 21:20
标题: 北大青鸟
北大青鸟的设备,主机处于手动状态,在1层按一个手报,2层的声光要响(声光带地址编码),一层的声光不动作,手报的接法(1,2接的信号,3,4接了对线有5V电压5,6,7,8,没接)请问是什么原因呢。

作者: 上海松江汪    时间: 2015-6-24 20:44
联动编程,程序不对.  手报的接线,参照说明书!
作者: 越来越好    时间: 2015-7-17 19:56
主机上按功能键---安装---输入密码11111111---设置联动编程(记得不是很清楚或许不叫这个)
假如一层在回路1上,手报有10个编码是1到10,声光或者其它需要联动的模块如放火卷帘是10到100那么编程如下:A1(1-1,000,000)=(1-10~1-100)
这个就是1回路上的编码为1的手报编程,编码为2的手报编程就是:
A1(1-2,000,000)=(1-10~1-100)以此类推
假如1回路上的手报需要联动1回路上和2回路上的模块,假设2回路上需要联动模块是10到100编程如下:A1(1-1,000,000)=(1-10~1-100,2-1~2-100)
这个就是1回路上的编码为1的手报编程,编码为2的手报编程就是:
A1(1-2,000,000)=(1-10~1-100,2-1~2-100)以此类推
假如一回路上需要联动的模块中间有几个点不需要联动,假设是25、26、77、90变成如下:
A1(1-1,000,000)=(1-10~1-24,1-27~1-76,1-78~1-89,1-91~1-100,2-1~2-100)
这就是一回路上编码为1的手报的编程
最近我们工地也在做青鸟的设备,经常叫厂家过来很麻烦自学了一点,这论坛不怎么逛回答的有些晚了不知道能不能帮到你