四通阀故障的判定
四通阀常见故障为:误动作,不动作,有异响。
没有发出冷热转换指令,四通阀却自动换向,这是四通阀的误动作。一般情况下,误动作都是由于四通阀内部漏气所造成。维修时需更换四通阀。
发出冷热转换指令,四通阀却不换向,这是四通阀的不动作。一般情况下,先按线路图检查接线和四通阀线圈,若接线和线圈无问题,则是四通阀故障。可敲打阀体使其换向,若没有效果,则需更换四通阀。
四通阀在工作时,发出“吱吱”的尖叫声。此时应检查电磁阀线圈,若更换线圈后,异响消失,则是线圈故障;否则,需更换四通阀。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |