弱电论坛
标题:
室外消防泵起泵后压力马上降到零是什么原因呢?
[打印本页]
作者:
ygxfdyanzi
时间:
2015-5-4 16:45
标题:
室外消防泵起泵后压力马上降到零是什么原因呢?
室外消防泵在起泵后,压力马上将为零,是止回阀坏了呢,还是室外管道有漏水?
请大神们给点意见。
作者:
tanping119
时间:
2015-5-6 07:43
基本上是有两种可能,1、管网漏水;2、止回阀不好用。
作者:
安源
时间:
2015-5-6 09:18
没表达清楚,启泵前有压力显示??是泵前压力为零还是泵后出口压力为零??
作者:
690862557
时间:
2016-2-6 07:59
止回阀坏了的可能性大
作者:
mahui19820929
时间:
2016-3-11 14:01
那有没有水输出呢,表述不清楚
作者:
安源
时间:
2016-3-21 16:50
1、首先排除止回阀不能关闭。
2、止回阀如果正常在检查系统管网漏水。
作者:
浙江恒信科技股份
时间:
2016-8-8 09:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
江南一号
时间:
2016-9-2 16:36
稳压问题不难排除!耐心分析问题所在。