弱电论坛

标题: 海湾5000故障 [打印本页]

作者: 东东    时间: 2015-1-12 08:59
标题: 海湾5000故障
海湾5000的机器
这个是怎么回事




这个是我们这个机器注册信息





然后烟感总报故障,是一个总线的很多烟感同时报故障
是总线问题还是其他问题
如果是总线问题怎么查?






作者: yloko    时间: 2015-1-12 23:30
总是报故障,且随机的,
那么有必要排查线的接地问题。
作者: 真哋、wo單了。    时间: 2015-1-13 15:44
就分段查撒。先把02回路管的楼层分清楚。然后断开。找。有隔离模块的话还容易些
作者: 上海松江汪    时间: 2015-1-13 21:20
先查线路有没有接地,短路等情况,如果线路没有问题,可以与其它回路互换一下,看主机回路板会不会有问题,如果主机没有问题,那就要把2回路分块带试试!