弱电论坛
标题:
楼宇对讲户内分机不工作
[打印本页]
作者:
camle
时间:
2014-11-25 12:17
标题:
楼宇对讲户内分机不工作
系统采用松本对讲,在弱电井里解码器是有18V输出,但到户内分机电压输出只有8V左右,导致分机无法正常供电。求解答!!!
作者:
690862557
时间:
2016-2-11 09:18
很明显是线路出现问题了,更换线路看看
作者:
道不远人
时间:
2016-3-1 10:33
解码器距离分机有多远?
作者:
690862557
时间:
2016-3-13 17:10
还要看看分机是不是带烟感器的,如有则可能烟感器接错了,导致烟感器电源串进分机(干扰分机电源)
作者:
浙江恒信科技股份
时间:
2016-8-21 14:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
浙江恒信科技股份
时间:
2016-8-21 14:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
浙江恒信科技股份
时间:
2016-8-21 14:12