弱电论坛

标题: 这个机房的静电地板及接地有问题吗? [打印本页]

作者: 五味    时间: 2014-10-24 09:38
标题: 这个机房的静电地板及接地有问题吗?


刚画了一个机房静电地板和相关接地图,不知道是否对呢?请大家帮指点下,感谢。



作者: zhangly5799    时间: 2014-10-27 09:39
按照原理来你的把接地排的两端通过接地汇流箱连起来,这样才能通过接地汇流箱里边地线把产生的静电导出去。这样画的没法释放静电了。
作者: liudinghai0911    时间: 2014-11-7 10:33
您这太浪费 ,属于土豪级别
作者: 孙国平    时间: 2015-1-7 15:40
没有见过这么铺的