弱电论坛

标题: 山特UPS伴有滴滴声 求什么原因。 [打印本页]

作者: 安防新手    时间: 2014-9-19 17:15
标题: 山特UPS伴有滴滴声 求什么原因。
我有个问题请教,山特1kav接通电源,除了电池指示灯不亮,其他三个灯全闪烁,还伴有滴滴声  不是很亮的那种声响,什么原因。





面板前面亮的灯就画圈的那三个,而且是闪亮。


作者: jlthwb    时间: 2014-9-21 08:56
电源进线,火线,零线对调一下。
作者: 福控科技    时间: 2014-9-22 08:57
  楼主,你好。这个问题有很多的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理  电话13615719131  QQ:369873277
作者: aaaaaaa2006    时间: 2014-9-25 13:24
厂家
作者: 福控科技    时间: 2014-9-26 09:09
楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理  电话13615719131  QQ:369873277

作者: sunbor    时间: 2014-9-26 13:27
这种情况表明电池放电状态,市电没有输入
作者: 福控科技    时间: 2014-9-26 14:56
楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理  电话13615719131  QQ:369873277
作者: lishigang1987    时间: 2014-10-9 11:23
这个是故障报警,最上面那个灯是旁路等,你要参考山特故障灯解释表对应查找原因!
作者: 福控科技    时间: 2014-10-9 16:03
楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理  电话13615719131  QQ:369873277

作者: jij0412745    时间: 2014-10-14 09:26
sunbor 发表于 2014-9-26 13:27
这种情况表明电池放电状态,市电没有输入

正解

作者: 福控科技    时间: 2014-10-21 18:14
楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理  电话13615719131  QQ:369873277